Lg s3nm18kl2fa model klimam dış ünite kartım 2 seferdir yanıyor

Abdullah

Yeni Üye
Yeni Üye
Selamun aleyküm üstatlar urfadan ulaşıyorum sizlere köyde kalıyorum iki seferdir trafo patlamasından klimamız anakart yakıyor ama diğer cihazlara şükürler olsun birşey olmuyor klima hattında topraklama mevcut saatte kaçak akım da var trafo patlamasında hem kaçak akım atıyor hem klima yanıyor şuan acil olarak klimanın bağlantı hattını değiştireceğim diğer cihazların bağlı olduğu prizden almayı düşünüyorum ama kafamı kurcalayan soru işaretleri var söylenene göre toprak ile nötür değdirilirse kaçak akım atarmış veya evde sıfırlama yapılırsa kaçak akım atarmış baktığım kadarıyla banyoda sıfırlama yapılmış ama kaçak akım atmıyor nötür ile topraklamayı değdirdim kaçak akım atmadı bu durum kafamı kurcalıyor kime sorduysam net Bi bilgi vermiyor ben bu durumda ne yapmalıyım sizide YouTube da takip ediyordum size danışmak istedim yardımcı olursanız sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim hayırlı günler
 
Selamun aleyküm üstatlar urfadan ulaşıyorum sizlere köyde kalıyorum iki seferdir trafo patlamasından klimamız anakart yakıyor ama diğer cihazlara şükürler olsun birşey olmuyor klima hattında topraklama mevcut saatte kaçak akım da var trafo patlamasında hem kaçak akım atıyor hem klima yanıyor şuan acil olarak klimanın bağlantı hattını değiştireceğim diğer cihazların bağlı olduğu prizden almayı düşünüyorum ama kafamı kurcalayan soru işaretleri var söylenene göre toprak ile nötür değdirilirse kaçak akım atarmış veya evde sıfırlama yapılırsa kaçak akım atarmış baktığım kadarıyla banyoda sıfırlama yapılmış ama kaçak akım atmıyor nötür ile topraklamayı değdirdim kaçak akım atmadı bu durum kafamı kurcalıyor kime sorduysam net Bi bilgi vermiyor ben bu durumda ne yapmalıyım sizide YouTube da takip ediyordum size danışmak istedim yardımcı olursanız sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim hayırlı günler
Merhaba; Kaçak akımda temel mantık sistemin ne üzerine kurulduğuna göre değişir.
İnsan Koruma Faktörü
Tesisat Koruma Faktörü
Evlerimizde kullandığımız kaçak akım roleleri insan koruma faktörüne göre çalışır ve ohm kanunu temel prensibini temel alır, insanın elektriğe çarpılma durumunda toprak hattında oluşacak değişkene göre ön refernas ayarları yapılmış olan kaçak akım rolelerinde toprak hattının neyi nasıl ne kadar algıladığı ve tesisatın genel durumu sonucu her zaman değiştirir.

Sıfırlama yapılırsa kaçak akım rolesi illa ki atar tezi gerçek hayatta karşılık bulmuyor devalarca test ettik, sıfırlama yapılmış olan tesisatlarda kaçak akım rolelerinin çatır çatır çalıştığını defalarca gördük o nedenle bu bilgiyi doğru referans olarak kabul edeiyoruz.

Biz topraklama kontrollerini DT9052 cihazımız ile yaparız, bu cihaz 4 protokolde çalışır,
1- Ekran mavi yanar, 0 ile 100 arası değer verir, bu sonuç tesisatın normal ve yeterli olduğunu gösterir
2- Ekran kırmızı yanar, 100 ohm üstünde değer verir, tesisatta topraklamanın var ama yetersiz olduğunu anlatır
3- Ekran kırmızı yanar, ekranda OL yazar ve topraklamanın hiç olmadığını anlatır
4- Bilinçli şekilde kaçak akım rolesini kapatır (Sigorta attırdı denen şey) ve size ''Bu evin tesisatı kullanıma uygun değil'' diye anlatır.

Topraklama Kontrol DT9052.jpeg

Elbette ki bunun multimetre ile yapılan testleri de var, bunun da ölçümlerinin nsıl yapılıp ne sonuçlar vereceğini youtube da yayınlamıştım.

Günümüz koşullarında evlerimizdeki tüm ürünlerimizde artık SMPS güç üniteleri var olmakla birlikte bu üniteler çok güzlü olsa da tesisat hatalarına karşı kendilerini korumak konusunda zayıftır. O nedenle mutlaka çok kuvvetli bir toprak hattına ihtiyacınız bulunmaktadır.

Aynı zamanda topraklama istediği kadar kuvvetli olsun, trafo patlamalarında hangi faz hattının etkilendiğine göre durum değişir, topraklama kurtarmaz.
 
Peki Adem abi bütün tesisatı kapsayacak biçimde voltaj regülatörü takılsa nasıl olurdu ? Direkt saatten sonra araya taksak oradan direkt sigortayla eve komple dağılsa ? veya daha düşük maliyetli bir çözüm olarak klimaya takılsa ? ama diğer aletler için de risk sonuçta, böyle buzdolabı yakan akrabam var. Güya eve elektrikçi çağırılıyor adam multiyle ölçüyor sıkıntı yok deyip gidiyor. İnsan bir buatı açar bakar en kötü yeni hat çeker ya o da yok. Kaçak akım rölesi takmış yok bilmemne takmış birde akım korumalı priz şeyi takmış yolmuş gitmiş. :D Bu olaylardan sonra bir 3 sene önce birtane voltaj regülatörü aldık tertemiz sorunu çözdük. Hayır multiyle de ölçüyorum zaten bir 200 180 birde 250 yarım saatte bile 4 5 kere dalgalanıyordu. Kim bilir hz ne oluyor o arada o da allahın emri. :)
Orçun'um aslında inanılmaz sıradışı bir şey olmadıkça hz dengesi değişmez, yani 49.9 veya 50.01 olur da ötesine sapmaz, eğer sapmış ise sorun sadece o abonede değil Ülke genelinde demektir :kiskis:

Regülatör her zaman için en sağlıklı yöntemlerden birisi olsa da hiçbir zaman yine de %100 tam koruma diyebilmemize olanak tanımıyor çünkü sonuçta bir primer sargı bir de seconder sargı var, Gücü ise bu sargı unsurunun boyutundan alır, aslında mahallelerimizdeki direklerin tepesinde bulunan ve arkadaşımzın bahsettiği TRAFO denen unsur da zaten mahallenin regülatörü oluyor :D

Ev tipi olanlarda GENEL regülatör yapmak istersek hem maliyet hem de hacim inanılmaz büyük oluyor bu nednele uygulanabilirliği yok.

Kaçak akım rolesi, Parafudr, Trimbox, Regülatör, Akım koruma prizi vs vs insanlar bireysel korunma yöntemleri geliştirmeye çalışıyor elektrik şirketleri yeterli alt yapı yatırımı yapmadığı için.

Mesela dostumuz eğer Hukuki mücadelede biraz direnç gösterebilse EDŞ den söke söke alır yaptığı tüm masrafları.
 
Biz tabi iş görsün kafasında https://www.tuncmatik.com/urun/genel-bakis/reguline-1000-va.html bunu almıştık yanılmıyorsam. Takıp çıkışı ölçmüştüm sağlıklı stabil bir çıkış veriyordu. Dolap 3 senedir bozulmadıysa demek ki işimizi görmüş. :D Tabi ki aslında bu işte uğraşmak gerekiyor. Sonuçta evdeki cihazın elektrik kaynaklı bozuluyor bir rapor alıp tamir ettirip tamir bedeliyle beraber bir elektrik şirketine dava açmak lazım. Başka türlü çünkü malesef işlerine gelmiyor.
Orçun tabir tam doğru olu rmu bilemiyorum ama stabilizatör gibi aslında regülatör. Primer kısmı dalgalandığında teknik olarak seconder kısmı da dalgalanır ancak burada onu regüle edecek sistemler olduğu için seconderden son çıkış dengeli olur. Darbe emici gibi de düşünebiliriz mesela :kiskis

Aslında bir ara söküp parçalayıp patlatıp uygulamalı çekip yayınlayalım bunu :cool:
 
O zaman abi voltaj regülatörü = sakinleştirici diyelim. Hani böyle abi mahallelerde olur ya, böyle garip garip abiler otururlar mahalle başında kahvehanede gelene geçen şııı hayırdır len ne geziyor burada falan diye salça olurlar. Her gelene geçene saldırırlar vs. ama yanında birtane onun sakinleştiricisi vardır dizginler inişli çıkışlarını sabitler aman abi yapma aman abi salla aman abi boşver diye adamı sakinleştirir ya öyle birşey bu da o zaman. :D Galiba size de tunçmatik yollamış ürünleri onun içinde birtane regülatör vardı abi göstermeli video işi çok iyi olur. İşte regülatör ne işe yarar gibi bir video baya başarılır olur. :D Basit 2 multimetreyle bir girişi gelen akımı, birde çıkışı ölçüp gösterirsiniz oooh mis. :D

Daha iyisini yaparız, elimde yüksek watt primer seconder trafolar var, TF den Umut yollamıştı testlerde kullanalım diye ama vakit bulup da hiçbir uygulama yapıp gösteremedik kimseye, şu forum site düzeni bir otursun daha çok elektronik uygulama ve sonuçlarına odaklanacağız :ok
 
Merhaba; Kaçak akımda temel mantık sistemin ne üzerine kurulduğuna göre değişir.
İnsan Koruma Faktörü
Tesisat Koruma Faktörü
Evlerimizde kullandığımız kaçak akım roleleri insan koruma faktörüne göre çalışır ve ohm kanunu temel prensibini temel alır, insanın elektriğe çarpılma durumunda toprak hattında oluşacak değişkene göre ön refernas ayarları yapılmış olan kaçak akım rolelerinde toprak hattının neyi nasıl ne kadar algıladığı ve tesisatın genel durumu sonucu her zaman değiştirir.

Sıfırlama yapılırsa kaçak akım rolesi illa ki atar tezi gerçek hayatta karşılık bulmuyor devalarca test ettik, sıfırlama yapılmış olan tesisatlarda kaçak akım rolelerinin çatır çatır çalıştığını defalarca gördük o nedenle bu bilgiyi doğru referans olarak kabul edeiyoruz.

Biz topraklama kontrollerini DT9052 cihazımız ile yaparız, bu cihaz 4 protokolde çalışır,
1- Ekran mavi yanar, 0 ile 100 arası değer verir, bu sonuç tesisatın normal ve yeterli olduğunu gösterir
2- Ekran kırmızı yanar, 100 ohm üstünde değer verir, tesisatta topraklamanın var ama yetersiz olduğunu anlatır
3- Ekran kırmızı yanar, ekranda OL yazar ve topraklamanın hiç olmadığını anlatır
4- Bilinçli şekilde kaçak akım rolesini kapatır (Sigorta attırdı denen şey) ve size ''Bu evin tesisatı kullanıma uygun değil'' diye anlatır.

Ekli dosyayı görüntüle 110

Elbette ki bunun multimetre ile yapılan testleri de var, bunun da ölçümlerinin nsıl yapılıp ne sonuçlar vereceğini youtube da yayınlamıştım.

Günümüz koşullarında evlerimizdeki tüm ürünlerimizde artık SMPS güç üniteleri var olmakla birlikte bu üniteler çok güzlü olsa da tesisat hatalarına karşı kendilerini korumak konusunda zayıftır. O nedenle mutlaka çok kuvvetli bir toprak hattına ihtiyacınız bulunmaktadır.

Aynı zamanda topraklama istediği kadar kuvvetli olsun, trafo patlamalarında hangi faz hattının etkilendiğine göre durum değişir, topraklama kurtarmaz.
Hocam öncelikle bilgilerinizle aydınlattığınız için çok teşekkür ederim varolun. Şuan elimde multimetre yok ama en yakın zamanda sahip olacağım. İlk olarak klimanın hattını değiştireceğim mutfaktan veya başka piriz den almayı düşünüyorum birdaha ki patlaya karşı önlem olarak çünkü sadece
Merhaba; Kaçak akımda temel mantık sistemin ne üzerine kurulduğuna göre değişir.
İnsan Koruma Faktörü
Tesisat Koruma Faktörü
Evlerimizde kullandığımız kaçak akım roleleri insan koruma faktörüne göre çalışır ve ohm kanunu temel prensibini temel alır, insanın elektriğe çarpılma durumunda toprak hattında oluşacak değişkene göre ön refernas ayarları yapılmış olan kaçak akım rolelerinde toprak hattının neyi nasıl ne kadar algıladığı ve tesisatın genel durumu sonucu her zaman değiştirir.

Sıfırlama yapılırsa kaçak akım rolesi illa ki atar tezi gerçek hayatta karşılık bulmuyor devalarca test ettik, sıfırlama yapılmış olan tesisatlarda kaçak akım rolelerinin çatır çatır çalıştığını defalarca gördük o nedenle bu bilgiyi doğru referans olarak kabul edeiyoruz.

Biz topraklama kontrollerini DT9052 cihazımız ile yaparız, bu cihaz 4 protokolde çalışır,
1- Ekran mavi yanar, 0 ile 100 arası değer verir, bu sonuç tesisatın normal ve yeterli olduğunu gösterir
2- Ekran kırmızı yanar, 100 ohm üstünde değer verir, tesisatta topraklamanın var ama yetersiz olduğunu anlatır
3- Ekran kırmızı yanar, ekranda OL yazar ve topraklamanın hiç olmadığını anlatır
4- Bilinçli şekilde kaçak akım rolesini kapatır (Sigorta attırdı denen şey) ve size ''Bu evin tesisatı kullanıma uygun değil'' diye anlatır.

Ekli dosyayı görüntüle 110

Elbette ki bunun multimetre ile yapılan testleri de var, bunun da ölçümlerinin nsıl yapılıp ne sonuçlar vereceğini youtube da yayınlamıştım.

Günümüz koşullarında evlerimizdeki tüm ürünlerimizde artık SMPS güç üniteleri var olmakla birlikte bu üniteler çok güzlü olsa da tesisat hatalarına karşı kendilerini korumak konusunda zayıftır. O nedenle mutlaka çok kuvvetli bir toprak hattına ihtiyacınız bulunmaktadır.

Aynı zamanda topraklama istediği kadar kuvvetli olsun, trafo patlamalarında hangi faz hattının etkilendiğine göre durum değişir, topraklama kurtarmaz.
Öncelikle bilgilerinizi bizlere üşenmeden aktardığınız için sağolasınız hocam. İlk işim bir multimetre alacağım en kısa zamanda ama bundan sonra cihazlarım ve. Özellikle klimamın yanmaması için en az maliyetle(kiracıyım okul lojmanı da kaldığım için) cihazlarımı elektrik git gellerinden veya trafo patlamalarından nasıl koruyabilirim. Bir öneriniz varmı tavsiyenize ihtiyacım var hocam. Klimamıda sizin tavsiyeniz üzerine almıştım ve şu zamana kadar memnundum taki 1 ayda 2 seferdir kartı yakana kadar. Çünkü komşularımın cihazların bir sıkıntı olmadı bu süreçte. Elektrik çi çağırıp tesisatıma baktıracağım en kısa zamanda belki tesisatta bir problem vardır diye. Regülatörler biraz pahalı geliyor bütçemi aşıyor araştırmama göre gerilim koruma roleleri varmış dijital olarak ayarladığın gerilim aralığını aşarsa elektriği kesiyormuş bu konuda bir fikriniz tavsiyeniz varmı yardımcı olursanız sevinirim hocam
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20230126_222905_trendyol.com.jpg
    Screenshot_20230126_222905_trendyol.com.jpg
    403.1 KB · Görüntüleme: 1
Peki Adem abi bütün tesisatı kapsayacak biçimde voltaj regülatörü takılsa nasıl olurdu ? Direkt saatten sonra araya taksak oradan direkt sigortayla eve komple dağılsa ? veya daha düşük maliyetli bir çözüm olarak klimaya takılsa ? ama diğer aletler için de risk sonuçta, böyle buzdolabı yakan akrabam var. Güya eve elektrikçi çağırılıyor adam multiyle ölçüyor sıkıntı yok deyip gidiyor. İnsan bir buatı açar bakar en kötü yeni hat çeker ya o da yok. Kaçak akım rölesi takmış yok bilmemne takmış birde akım korumalı priz şeyi takmış yolmuş gitmiş. :D Bu olaylardan sonra bir 3 sene önce birtane voltaj regülatörü aldık tertemiz sorunu çözdük. Hayır multiyle de ölçüyorum zaten bir 200 180 birde 250 yarım saatte bile 4 5 kere dalgalanıyordu. Kim bilir hz ne oluyor o arada o da allahın emri. :)
Abi voltaj regülatörü ile gerilim rolelerinin arasında fark varmı veya evi kapsayacak Bi voltaj regülatörün fiyat nedir bilgilendirebilirmisiniz şimdiden teşekkür ederim
 
Hocam öncelikle bilgilerinizle aydınlattığınız için çok teşekkür ederim varolun. Şuan elimde multimetre yok ama en yakın zamanda sahip olacağım. İlk olarak klimanın hattını değiştireceğim mutfaktan veya başka piriz den almayı düşünüyorum birdaha ki patlaya karşı önlem olarak çünkü sadece

Öncelikle bilgilerinizi bizlere üşenmeden aktardığınız için sağolasınız hocam. İlk işim bir multimetre alacağım en kısa zamanda ama bundan sonra cihazlarım ve. Özellikle klimamın yanmaması için en az maliyetle(kiracıyım okul lojmanı da kaldığım için) cihazlarımı elektrik git gellerinden veya trafo patlamalarından nasıl koruyabilirim. Bir öneriniz varmı tavsiyenize ihtiyacım var hocam. Klimamıda sizin tavsiyeniz üzerine almıştım ve şu zamana kadar memnundum taki 1 ayda 2 seferdir kartı yakana kadar. Çünkü komşularımın cihazların bir sıkıntı olmadı bu süreçte. Elektrik çi çağırıp tesisatıma baktıracağım en kısa zamanda belki tesisatta bir problem vardır diye. Regülatörler biraz pahalı geliyor bütçemi aşıyor araştırmama göre gerilim koruma roleleri varmış dijital olarak ayarladığın gerilim aralığını aşarsa elektriği kesiyormuş bu konuda bir fikriniz tavsiyeniz varmı yardımcı olursanız sevinirim hocam
Evet bu tarz ürünler makul olabiliyor yalnız minik bir handikapı var o da ayarladığınız gerilimi geçtiğinde tüm elektriği kestiği için evde pc vs çalışıyorsa gidiyor.

TS-EN50160 sayılı standart kapsamında 253V AC gerilim NORMAL kabul edildiğine göre siz üst limit 250V dahi ayarlasanız olur ancak elbette ki seviyesine sizin karar vermeniz lazım. Bence genel olarak gerilim seviyenizi tespit edebilmek için bir hafta kadar her gün ve günde birkaç kere gerilim ölçümü yapıp not alın. genel ortalaması ne ise sizin bölge kabaca o seviyededir trafoya olan mesafesine göre, onun üzerine 5V daha ekleyip o şekilde de ayar yapabilirsiniz.
 
Evet bu tarz ürünler makul olabiliyor yalnız minik bir handikapı var o da ayarladığınız gerilimi geçtiğinde tüm elektriği kestiği için evde pc vs çalışıyorsa gidiyor.

TS-EN50160 sayılı standart kapsamında 253V AC gerilim NORMAL kabul edildiğine göre siz üst limit 250V dahi ayarlasanız olur ancak elbette ki seviyesine sizin karar vermeniz lazım. Bence genel olarak gerilim seviyenizi tespit edebilmek için bir hafta kadar her gün ve günde birkaç kere gerilim ölçümü yapıp not alın. genel ortalaması ne ise sizin bölge kabaca o seviyededir trafoya olan mesafesine göre, onun üzerine 5V daha ekleyip o şekilde de ayar yapabilirsiniz.
Anladım hocam bu tarz ürünler elektriği kesince cihazlara zarar verme olanağı ne kadar?
Ozaman ilk iş olarak multimetre alıp ölçümlere başlamalıyım tavsiye edeceğiniz bir multimetre varmı piyasada epey bir cihaz marka var sizin kullandığınız ürün biraz biz amatörler için pahalı gibi Unıt 123 yarı otamatk 123D tam otamatk modeller veya başka marka modeller hakkında bir tavsiyeniz varmı hocam.
Birde bu gerilim roleler inde tavsiye edeceğiniz bir marka model varmı
Bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim hocam
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20230126_234937_com.android.chrome.jpg
    Screenshot_20230126_234937_com.android.chrome.jpg
    473.7 KB · Görüntüleme: 1
Tam emin değilim detaylı bilgim yok ama voltaj regülatörü daha akıllı bir cihaz. Gerilim rölesi ise senni ayarladığın aralıkta sağlıklı akımı dengeleyen sigorta gibi birşey olması lazım. Komple eve yapacaksan voltaj regülatörünü baya bir masraf çıkar. Her halde bir 20 30 binleri bulur gibi duruyor. Çünkü bir evde anlık akım çeken cihazlar çok farklı, ütü kettle şofben vb. gibi aletler akımı köküne kadar abanıyor. Klima eski tipleri zaten Adem abi de iyi biliyor ilk kalkışta baya abanıyordu. Şimdi bunları hesaplarsak kabaca biraz büyük kabin kadar regülatör lazım.