- Marka Model Bilgisi
- hidrofor
Arkadaşlar merhaba hidrofordan anlayan arkadaşlar bana yardımcı olmanız gerek
Şimdi evimde şebeke suyu yaklaşık 1,5, 2 arası bar su geliyor bu da duş alırken vs ciddi sıkıntı yaşatıyor. ben ise çözümü balkona hidrofor koyarak buldum. resimde gördüğünüz üzere bir su pompası, genleşme tankı ve dijital basınç şalterinden oluşmakta ve doğrudan şebekeye bağlı.
tesisat şeması şu şekilde;
* şebeke suyu-->3 lü ön filtre-->hidrofor-->tesisat
* şebeke basıncı 1,5-2 bar arası değişiyor
* 24 litre kapasiteli genleşme tankı 3.1 bar havaya sahip.
* hidrofor alt çalışma basıncı 3,5 bar üst durma basıncı 5,5 bar
sistemde 2 adet 6 bar ve 1 adet 8 bar emniyet ventili bulunuyor sıcaksu nedeni ile genleşme başalyıp basınç arttığında 6 barda sistem tahliye ediyor.
buraya kadar her şey normal ancak burada bir takım sıkıntılar yaşamaktayım sıralayacak olursam;
*şebeke kaynaklı su kesildiğinde dijital basınç şalteri 2 dakika sonra korumaya geçiyor ve 2 dk boyunca motor susuz çalışıyor.
* örnek vermek gerekirse kullanım suyu için musluk açtığımda 5 -10 litre kullanımda hidrofor hemen devreye giriyor yani basınç 5,5 bardan başlayıp 3,5 bara iniyor ve hidrofor çalışıyor buda yaklaşık 5-10 litreye tekabül ediyor. Oysa tank kapasitesi 24 litre.
* şebekeden su ile birlikte bazen hava gelebiliyor bunu motorun sesinden anlayabiliyorum.
Sonuç olarak bana ne önerirsiniz arkadaşlar ben sistemi çatıya taşıyıp 1 tonluk su deposu koymayı planlıyorum 1 tonluk depo sanırım fazlaca işimi görür yada 1, 5 tonluk mu depo almalıyım. Çatıda 1 yada 1,5 tonluk depo ve önünde hidrofor sistemi yaklaşık 7 metre aşağıya su basacak çatı katından 2. kata.
birde su deposu olarak polietilen malzemeden imal edilmiş uv geçirgenliği olmayan ve gıda depolama sertifikalı markalar ve bunlar uzun vadade sağlık açısından kafama en çok takılan nokta bu sonuçta plastik bir malzeme her ne kadar zararsız diye yazsada içimde bir şüphe var. Yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar.

tesisat şeması şu şekilde;
* şebeke suyu-->3 lü ön filtre-->hidrofor-->tesisat
* şebeke basıncı 1,5-2 bar arası değişiyor
* 24 litre kapasiteli genleşme tankı 3.1 bar havaya sahip.
* hidrofor alt çalışma basıncı 3,5 bar üst durma basıncı 5,5 bar
sistemde 2 adet 6 bar ve 1 adet 8 bar emniyet ventili bulunuyor sıcaksu nedeni ile genleşme başalyıp basınç arttığında 6 barda sistem tahliye ediyor.
buraya kadar her şey normal ancak burada bir takım sıkıntılar yaşamaktayım sıralayacak olursam;
*şebeke kaynaklı su kesildiğinde dijital basınç şalteri 2 dakika sonra korumaya geçiyor ve 2 dk boyunca motor susuz çalışıyor.
* örnek vermek gerekirse kullanım suyu için musluk açtığımda 5 -10 litre kullanımda hidrofor hemen devreye giriyor yani basınç 5,5 bardan başlayıp 3,5 bara iniyor ve hidrofor çalışıyor buda yaklaşık 5-10 litreye tekabül ediyor. Oysa tank kapasitesi 24 litre.
* şebekeden su ile birlikte bazen hava gelebiliyor bunu motorun sesinden anlayabiliyorum.
Sonuç olarak bana ne önerirsiniz arkadaşlar ben sistemi çatıya taşıyıp 1 tonluk su deposu koymayı planlıyorum 1 tonluk depo sanırım fazlaca işimi görür yada 1, 5 tonluk mu depo almalıyım. Çatıda 1 yada 1,5 tonluk depo ve önünde hidrofor sistemi yaklaşık 7 metre aşağıya su basacak çatı katından 2. kata.
birde su deposu olarak polietilen malzemeden imal edilmiş uv geçirgenliği olmayan ve gıda depolama sertifikalı markalar ve bunlar uzun vadade sağlık açısından kafama en çok takılan nokta bu sonuçta plastik bir malzeme her ne kadar zararsız diye yazsada içimde bir şüphe var. Yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar.