Teknik Soru Vestel flora 12+18 multi inverter klima Isıtma sorunu

Gold Üyelik ile hem reklamsız bir deneyim yaşa hem de İnceleriz'e destek ol! 📣
Hesabınızı Gold Üyeliğe Yükseltmek İçin Tıklayın

Kotumar

Meraklı
Yeni Üye
Katılım
26 Eyl 2023
Mesajlar
82
Marka Model Bilgisi
Vestel flora 12+18 inverter klima
Merhaba. 8 ayda vestel multi flora 12+18 lik klima satın aldım. Dairem daha bitmediği için yazın test edemedim. Ama şu an ısıtma modunda 30 da bile olsa sıcak hava üflerken serin bir hava da ufleniyor. Montaj esnasında usta vakum da yaptı. 12 lik klimada 7 metre boru kullanıldı. 18 lik ise 3 metre kullanıldı. Ama şu an ariza kaydıma gelen ekip sorun yok dedi. Motorda sensör var o yüzden tam ısıtmıyor. Bende alakası yok dedim. Gaz eksik olabilir test edin. Eğer ki eksik varsa tamamlayınız dedim. Ben baktım sorun yok. Başka teknisyen de gelip baksın dediler. Şimdi bu klima da bu şekilde verimsiz calisacaksa ve bana bunun performansı bu kadar diyen servise ne diyeceğim. Motor gücü ikisini kaldırmıyor diye saçmalıyor. Halbuki 30 luk motor var ki bunu hesap etmeden mi üretiliyor. Bu Ürünü ilk 6 ay geçmediği için nasıl bir yol izlersem iade edebilirim. Çünkü performansi gercekten kötü
 

Teknik Soru Vestel flora 12+18 multi inverter klima Isıtma sorunu

Inverter klimalarda sıcaklık çok düşük olmadığı için ısıtmada böyle durumlar olabilir. Zaten yukarıda detaylı şekilde açıklamışlar durumu. İçeriyi konforlu şekilde ısıtmak için 35 derece üflüyor diyelim ki, o hava klimadan çıkıp gelene kadar soğuyor (ortam daha soğuk olduğu için) karşısına geçtiğinizde o 35 dereceyi 30 derece olarak hissedersiniz. Mesafe uzaklaştıkça daha da düşer.

Soğuk üflerken de bu durum olur fakat insan vücudu ortam sıcaklığında üflenen havayı serin olarak algıladığı için soğutma modunda belli olmuyor bu durum.

Markadan bağımsız olarak, aynı durumu daha 3-4 gün önce Gree klimada da yaşadım. Ki kendisi çok sevdiğim bir klima, canavar gibi basarsın ısıtır basarsın soğutur. Fakat ısıtmaya ayarlayıp karşısına...
Merhaba. 8 ayda vestel multi flora 12+18 lik klima satın aldım. Dairem daha bitmediği için yazın test edemedim. Ama şu an ısıtma modunda 30 da bile olsa sıcak hava üflerken serin bir hava da ufleniyor. Montaj esnasında usta vakum da yaptı. 12 lik klimada 7 metre boru kullanıldı. 18 lik ise 3 metre kullanıldı. Ama şu an ariza kaydıma gelen ekip sorun yok dedi. Motorda sensör var o yüzden tam ısıtmıyor. Bende alakası yok dedim. Gaz eksik olabilir test edin. Eğer ki eksik varsa tamamlayınız dedim. Ben baktım sorun yok. Başka teknisyen de gelip baksın dediler. Şimdi bu klima da bu şekilde verimsiz calisacaksa ve bana bunun performansı bu kadar diyen servise ne diyeceğim. Motor gücü ikisini kaldırmıyor diye saçmalıyor. Halbuki 30 luk motor var ki bunu hesap etmeden mi üretiliyor. Bu Ürünü ilk 6 ay geçmediği için nasıl bir yol izlersem iade edebilirim. Çünkü performansi gercekten kötü
Ya güldüm kusura bakmayınız da, motor gücü ikisini kaldırmıyor diyen cahil şirine güldüm :kiskis

Tamam kabul, vestel efendiyi eleştiririz vs ama haklarını da yine kimseye yedirtmeyen tek platform biziz diye düşünürüm.

Performans ve enerji verimliliği sorunlarını konuşalım ona itirazım yok lakin Vestelin teknisyeninin bu yorumu cahilce olmuş.

Bu tarz klima şikayetlerinde bizim en temel sorunumuz şu.
1- Mevsim geçişi istikrarsızlığı
2- Rakamsal veri eksikliği

Birinci gerekçeye göre istikrarsızlığın sebebi havaların henüz geçiş sürecini tamamlamamış olmasından kaynaklanıyor.

Dün bizim Midea Breezeless klima test için montaj yapıldı, ben de ilk izlenimler için gece kurcalayıp duruyorum cihazı. Abi soğutmada açsan bir dert, ısıtmada açsan ayrı dert.

Neden mi?

Dış ortam sıcaklığı 16 derece, iç ortam sıcaklığı 26 derece çünkü henüz binaların kütlesel ısı transferi tamamlanmadı. Gündüzleri halen sıcak olduğu için binaların iç cepheleri de halen sıcak. Gece hava soğusa dahi kapı pencere kapalı olduğu için İçerisi 26 derece.

Şimdi ben klimayı ısıtmada açıyorum, dışarısı 16 derece onda sorun yok ama içerisi 26 derece, klimayı sen istediğin kadar 30a ayarla klima sana diyor ki ''Gardaş ben zaten 10 derecelik fark görüyorum, kompresörü üst frekansa taşımam, al sen bu kadarı ile idare et''

Dün ne yaptımsa klimayı 600watt üstüne çıkartamadım çünkü kompresörün üst frekansa çıkmasına izin vermiyor.
Soğutmada açayım diyeceğim bu sefer tam tersi mantık, dış ünite diyor ki ''Lan olm burası 16 derece, sen bana diyorsun kji içeriyi 18 yap, tamam anladım içerisi 26 ama ben yine de kompresörü at gibi koşturamam aga''

İkinci sorunumuz ise rakamsal veri eksikliği. Servis kardeş demiş ki ''Normal''
Tamam baba normal olsun lafım yok ama sen ''Emiş - ortam dış ortam ve üfleme'' sıcaklıklarını ölçüp kıysladın mı ve kompresörün PSI değerine baktın mı?
Yani rakamsal tek bir veri yok ortada. Normal de, senin o günkü ruh haline göre mi normal yoksa teknik dayanaklara göre mi?
 
Ya güldüm kusura bakmayınız da, motor gücü ikisini kaldırmıyor diyen cahil şirine güldüm :kiskis

Tamam kabul, vestel efendiyi eleştiririz vs ama haklarını da yine kimseye yedirtmeyen tek platform biziz diye düşünürüm.

Performans ve enerji verimliliği sorunlarını konuşalım ona itirazım yok lakin Vestelin teknisyeninin bu yorumu cahilce olmuş.

Bu tarz klima şikayetlerinde bizim en temel sorunumuz şu.
1- Mevsim geçişi istikrarsızlığı
2- Rakamsal veri eksikliği

Birinci gerekçeye göre istikrarsızlığın sebebi havaların henüz geçiş sürecini tamamlamamış olmasından kaynaklanıyor.

Dün bizim Midea Breezeless klima test için montaj yapıldı, ben de ilk izlenimler için gece kurcalayıp duruyorum cihazı. Abi soğutmada açsan bir dert, ısıtmada açsan ayrı dert.

Neden mi?

Dış ortam sıcaklığı 16 derece, iç ortam sıcaklığı 26 derece çünkü henüz binaların kütlesel ısı transferi tamamlanmadı. Gündüzleri halen sıcak olduğu için binaların iç cepheleri de halen sıcak. Gece hava soğusa dahi kapı pencere kapalı olduğu için İçerisi 26 derece.

Şimdi ben klimayı ısıtmada açıyorum, dışarısı 16 derece onda sorun yok ama içerisi 26 derece, klimayı sen istediğin kadar 30a ayarla klima sana diyor ki ''Gardaş ben zaten 10 derecelik fark görüyorum, kompresörü üst frekansa taşımam, al sen bu kadarı ile idare et''

Dün ne yaptımsa klimayı 600watt üstüne çıkartamadım çünkü kompresörün üst frekansa çıkmasına izin vermiyor.
Soğutmada açayım diyeceğim bu sefer tam tersi mantık, dış ünite diyor ki ''Lan olm burası 16 derece, sen bana diyorsun kji içeriyi 18 yap, tamam anladım içerisi 26 ama ben yine de kompresörü at gibi koşturamam aga''

İkinci sorunumuz ise rakamsal veri eksikliği. Servis kardeş demiş ki ''Normal''
Tamam baba normal olsun lafım yok ama sen ''Emiş - ortam dış ortam ve üfleme'' sıcaklıklarını ölçüp kıysladın mı ve kompresörün PSI değerine baktın mı?
Yani rakamsal tek bir veri yok ortada. Normal de, senin o günkü ruh haline göre mi normal yoksa teknik dayanaklara göre mi?
Bende durumu anlattım. Test etmen gerekir. Ic ortam üfleme kontrolü, gaz kontrolü, eksik gaz varsa ekleme yapılması ve vakumlama yapılması yönünde direktif te bulundum. Ama gelen arkadaş bunlar bu şekilde dedi. Havalar soğuyunca kontrol edilecek dedi. Ama benim izlenimim sıcak hava üflerken soğuk bir esinti geliyor. Bana söylediği gaz eksik olsa hata kodu cikar yönünde. Ve bu klimalar performansı böyle multi klima yetersiz geliyor 2 iç ünite 1 motora . Bende 5 multi sistem olanlar niye sorun teşkil etmiyor da bunlarda sorun oluşuyor. Farklı bir durum var dedim.
 
Ya güldüm kusura bakmayınız da, motor gücü ikisini kaldırmıyor diyen cahil şirine güldüm :kiskis

Tamam kabul, vestel efendiyi eleştiririz vs ama haklarını da yine kimseye yedirtmeyen tek platform biziz diye düşünürüm.

Performans ve enerji verimliliği sorunlarını konuşalım ona itirazım yok lakin Vestelin teknisyeninin bu yorumu cahilce olmuş.

Bu tarz klima şikayetlerinde bizim en temel sorunumuz şu.
1- Mevsim geçişi istikrarsızlığı
2- Rakamsal veri eksikliği

Birinci gerekçeye göre istikrarsızlığın sebebi havaların henüz geçiş sürecini tamamlamamış olmasından kaynaklanıyor.

Dün bizim Midea Breezeless klima test için montaj yapıldı, ben de ilk izlenimler için gece kurcalayıp duruyorum cihazı. Abi soğutmada açsan bir dert, ısıtmada açsan ayrı dert.

Neden mi?

Dış ortam sıcaklığı 16 derece, iç ortam sıcaklığı 26 derece çünkü henüz binaların kütlesel ısı transferi tamamlanmadı. Gündüzleri halen sıcak olduğu için binaların iç cepheleri de halen sıcak. Gece hava soğusa dahi kapı pencere kapalı olduğu için İçerisi 26 derece.

Şimdi ben klimayı ısıtmada açıyorum, dışarısı 16 derece onda sorun yok ama içerisi 26 derece, klimayı sen istediğin kadar 30a ayarla klima sana diyor ki ''Gardaş ben zaten 10 derecelik fark görüyorum, kompresörü üst frekansa taşımam, al sen bu kadarı ile idare et''

Dün ne yaptımsa klimayı 600watt üstüne çıkartamadım çünkü kompresörün üst frekansa çıkmasına izin vermiyor.
Soğutmada açayım diyeceğim bu sefer tam tersi mantık, dış ünite diyor ki ''Lan olm burası 16 derece, sen bana diyorsun kji içeriyi 18 yap, tamam anladım içerisi 26 ama ben yine de kompresörü at gibi koşturamam aga''

İkinci sorunumuz ise rakamsal veri eksikliği. Servis kardeş demiş ki ''Normal''
Tamam baba normal olsun lafım yok ama sen ''Emiş - ortam dış ortam ve üfleme'' sıcaklıklarını ölçüp kıysladın mı ve kompresörün PSI değerine baktın mı?
Yani rakamsal tek bir veri yok ortada. Normal de, senin o günkü ruh haline göre mi normal yoksa teknik dayanaklara göre mi?
.
 
Son düzenleme:
Örnek vermek gerekirse 8 ayda kurulduğunda montajda sonra 2 saatlik soğutmada açmıştım o zamanda iyi sogutmuyordu. Ve havalar baya sıcaktı.
Adem abinin dediği gibi bence incelenmesi gerekir hocam servisin ayak üstü yorumu saçma olmuş.
Hadi biz makinamızı tanıyoruz daha önce çalıştı test edildi vsvs ama siz hiç kullanmamış sınız ve sıcak zamanda bile sıkıntı varmış.
 
Son düzenleme:
Örnek vermek gerekirse 8 ayda kurulduğunda montajda sonra 2 saatlik soğutmada açmıştım o zamanda iyi sogutmuyordu. Ve havalar baya sıcaktı.
8 inci ayda klima soğutmada iyi çalışmamışsa zaten sorun vardır.
Servisin NORMAL yorumunu kabul etmeyin ve kendilerinden rakamsal veri isteyin.
Onlar anlamıyorsa yaptıkları ölçümlerin sonuçlarını buraya yazın, PSI değeri şu, o esnada çektiği amper değeri bu, ortam sıcaklığı, üfleme sıcaklığı ve dış ortam sıcaklığı bu demeniz yeterli.
 
8 inci ayda klima soğutmada iyi çalışmamışsa zaten sorun vardır.
Servisin NORMAL yorumunu kabul etmeyin ve kendilerinden rakamsal veri isteyin.
Onlar anlamıyorsa yaptıkları ölçümlerin sonuçlarını buraya yazın, PSI değeri şu, o esnada çektiği amper değeri bu, ortam sıcaklığı, üfleme sıcaklığı ve dış ortam sıcaklığı bu demeniz yeterli.
Bugün servis gelip gaz ekleme yaptı. 160 gram gaz ekleme yapıldı. Vakum istedim bana hortumlar sökülmedigi için vakuma gerek yok dedi. Ama değerlerini akşam memnun kalmazsan gene gelip iç ve dış derecelerini uflemesini ve psi değerlerini alacağız dediler. Ama gördüğüm kadarıyla klimanın kendisinde bu sorun var. Evdeki r22 gaz ile çalışan klimalar çok sıcak üflerken bu kararsiz bir soguk bir sicak esinti gönderiyor.
Ben iade süreci başlatmak istiyorum. Yeni klima alacağım. Bu konuda nasıl bir yol izlenmeli. Aldigim tarihte fiyatı 30 bin iken şu an 39 bin TL olmuş. 4 sene ek garanti uzatma da yapmışım
 
Bende durumu anlattım. Test etmen gerekir. Ic ortam üfleme kontrolü, gaz kontrolü, eksik gaz varsa ekleme yapılması ve vakumlama yapılması yönünde direktif te bulundum. Ama gelen arkadaş bunlar bu şekilde dedi. Havalar soğuyunca kontrol edilecek dedi. Ama benim izlenimim sıcak hava üflerken soğuk bir esinti geliyor. Bana söylediği gaz eksik olsa hata kodu cikar yönünde. Ve bu klimalar performansı böyle multi klima yetersiz geliyor 2 iç ünite 1 motora . Bende 5 multi sistem olanlar niye sorun teşkil etmiyor da bunlarda sorun oluşuyor. Farklı bir durum var dedim.
Sizin için ilk olan deneyim, servisler için 100 lerce kere deneyimlenmiş olay. Onun için her çağırana gitseler, her isteyene test yapsalar bu dönemde, başka iş yapmazlar.
Zaten size demişler, havalar soğuyunca test edelim gerekirse. Zaten sizin şikayetiniz de kalmayacak %99.
Klima servis geçmişimde en tav oldupum müşteri tarafından gaz verelim mi biraz talimatıdır.
Burada sizin aracılığınız ile bir kere daha uyaralım. Klimanın gazı bitmez, değiştirilmez, Bakımda, her arıza da gaz verilmez. Çakalların kucağına atmayın kendinizi. Bunu genel olarak yazdım.
 
Bugün servis gelip gaz ekleme yaptı. 160 gram gaz ekleme yapıldı. Vakum istedim bana hortumlar sökülmedigi için vakuma gerek yok dedi. Ama değerlerini akşam memnun kalmazsan gene gelip iç ve dış derecelerini uflemesini ve psi değerlerini alacağız dediler. Ama gördüğüm kadarıyla klimanın kendisinde bu sorun var. Evdeki r22 gaz ile çalışan klimalar çok sıcak üflerken bu kararsiz bir soguk bir sicak esinti gönderiyor.
Ben iade süreci başlatmak istiyorum. Yeni klima alacağım. Bu konuda nasıl bir yol izlenmeli. Aldigim tarihte fiyatı 30 bin iken şu an 39 bin TL olmuş. 4 sene ek garanti uzatma da yapmışım
160 gram gazı hangi kıstasa göre eklemişler bu önemli? İçeride ne kadar akışkan olduğunu tespit edip eksik olduğunu anlayıp ona göre mi belirlemişler 160 gram gaz klenmesi gerektiğini acaba?

Sıfır klimaya uzun borulama haricinde gaz eklenmez, sizde de uzun borulama yok. Gaz eklenmesi gerekmişse kaçak var demektir ki buna da gaz eklemek çözüm değildir yine kaçar eğer kaçağın sebebi bulunmamışsa.

Yok eğer sırf sizin gönlünüz olsun diye eklemişlerse kompresöre gereksiz yük bindirmişsiniz bu sizin için iyi olmamış.

İade süreci için öncelikle üründe arıza olduğuna dair servisten rapor almanız laızm yoksa bu alışveriş şekli için ''Beğenmedim iade ediyorum'' gibi bir seçenek bulunmamaktadır.
 
160 gram gazı hangi kıstasa göre eklemişler bu önemli? İçeride ne kadar akışkan olduğunu tespit edip eksik olduğunu anlayıp ona göre mi belirlemişler 160 gram gaz klenmesi gerektiğini acaba?

Sıfır klimaya uzun borulama haricinde gaz eklenmez, sizde de uzun borulama yok. Gaz eklenmesi gerekmişse kaçak var demektir ki buna da gaz eklemek çözüm değildir yine kaçar eğer kaçağın sebebi bulunmamışsa.

Yok eğer sırf sizin gönlünüz olsun diye eklemişlerse kompresöre gereksiz yük bindirmişsiniz bu sizin için iyi olmamış.

İade süreci için öncelikle üründe arıza olduğuna dair servisten rapor almanız laızm yoksa bu alışveriş şekli için ''Beğenmedim iade ediyorum'' gibi bir seçenek bulunmamaktadır.
Gaz ekleme yapılınca hortumları bağladı. Sonra göstergeler üzerinden baktı. Eklediği gaz miktarı 160 olarak belirtti. Bugün ise servis tekrar geldi. Değerlere bakıldı. İlk başta 1. Kademede motor çalışıyordu. 35 sıcaklık üflüyordu. Motor üstündeki sensör u bir bardak suya koyduğunda ise git gide sıcaklık arttı. 35 dereceden motor 3. Kademeye geçti ve 48 dereceye kadar çıktı üfleme sıcaklığı.
İç ortam 28 derece dış ortam 26 derece. Ama genel itibari ile motor üstündeki sensör kesinlikle ama kesinlikle yazılım olarak sorunlu. Sensör ve kumanda yazılım uyumu olmali. İlla dış sensör e göre kendini ayarlamamali ben kumandadan turbo ya basınca motor 2 veya 3 kademeye cikmaliydi. Genel olarak flora multi almak isteyenlere tavsiyem Bölge olarak çok sıcak bir iklimdeyseniz veya soğuk şahsi fikrim tavsiye etmem.
 

Ekli dosyalar

  • 20231026_111521.jpg
    20231026_111521.jpg
    46.6 KB · Görüntüleme: 11
  • 20231026_111426.jpg
    20231026_111426.jpg
    45.3 KB · Görüntüleme: 10
  • 20231026_111416.jpg
    20231026_111416.jpg
    108.4 KB · Görüntüleme: 10
  • 20231026_105408.jpg
    20231026_105408.jpg
    49.6 KB · Görüntüleme: 11
  • 20231026_105355.jpg
    20231026_105355.jpg
    84 KB · Görüntüleme: 12
Inverter klimalarda sıcaklık çok düşük olmadığı için ısıtmada böyle durumlar olabilir. Zaten yukarıda detaylı şekilde açıklamışlar durumu. İçeriyi konforlu şekilde ısıtmak için 35 derece üflüyor diyelim ki, o hava klimadan çıkıp gelene kadar soğuyor (ortam daha soğuk olduğu için) karşısına geçtiğinizde o 35 dereceyi 30 derece olarak hissedersiniz. Mesafe uzaklaştıkça daha da düşer.

Soğuk üflerken de bu durum olur fakat insan vücudu ortam sıcaklığında üflenen havayı serin olarak algıladığı için soğutma modunda belli olmuyor bu durum.

Markadan bağımsız olarak, aynı durumu daha 3-4 gün önce Gree klimada da yaşadım. Ki kendisi çok sevdiğim bir klima, canavar gibi basarsın ısıtır basarsın soğutur. Fakat ısıtmaya ayarlayıp karşısına geçtiğimde soğuk üflediğini düşündüm. Odanın içindeyken de pek belli olmuyor ama çıkıp girince gerçekten ısıttığını fark ettim. Ya çok yüksek sıcaklıklara çıkarmak gerek "30 derece" ya da fanı kısmak gerek böyle mevsimlerde.
 
Inverter klimalarda sıcaklık çok düşük olmadığı için ısıtmada böyle durumlar olabilir. Zaten yukarıda detaylı şekilde açıklamışlar durumu. İçeriyi konforlu şekilde ısıtmak için 35 derece üflüyor diyelim ki, o hava klimadan çıkıp gelene kadar soğuyor (ortam daha soğuk olduğu için) karşısına geçtiğinizde o 35 dereceyi 30 derece olarak hissedersiniz. Mesafe uzaklaştıkça daha da düşer.

Soğuk üflerken de bu durum olur fakat insan vücudu ortam sıcaklığında üflenen havayı serin olarak algıladığı için soğutma modunda belli olmuyor bu durum.

Markadan bağımsız olarak, aynı durumu daha 3-4 gün önce Gree klimada da yaşadım. Ki kendisi çok sevdiğim bir klima, canavar gibi basarsın ısıtır basarsın soğutur. Fakat ısıtmaya ayarlayıp karşısına geçtiğimde soğuk üflediğini düşündüm. Odanın içindeyken de pek belli olmuyor ama çıkıp girince gerçekten ısıttığını fark ettim. Ya çok yüksek sıcaklıklara çıkarmak gerek "30 derece" ya da fanı kısmak gerek böyle mevsimlerde.
Evet bu bilgilere katılmamak elde değil, yıllardır zaten klima unsurunun ISITMA söz konusu olduğundaki istenemeyen etkilerini yazıp çizip anlatıyoruz kaldı ki bunu aynı zamanda yaşıyoruz yani sadece teknikbilgi değil kullanıcı tecrübesi paylaşıyoruz. ÜFLEMELİ bir ısıtıcı AKIL ile birleşince ve ana tema enerjiyi verimli kullanmak olunca KONFOR kısmında mevsim geçişlerine ve ürünün termostat zamanlarında sorun oluyor.

@Kotumar olayı sadece 1 sensör verisine göre de yorumlamayın. Bu ürünleri boşuna bize akıllı diye satmıyorlar.
Ona bir algoritma yükleniyor ve içerisindeki 5 ayrı sensörün her birisinden aldığı bilgilere göre bir sentezleme yapıp sonuca ona göre karar veriyor.
Yani işin özü taaaaaa bizim 1980 lerde öğrendiğimiz CMOS sistem veya lojik kapılar dediğimiz sisteme kadar dayanır.
ve kapısı, veya kapısı, değil kapısı vs hatta dur bununla ilgili bir yazı olması laızm bende.

Temel Lojik Kapılar

  • Ve Kapısı (AND Gate): Girişlerinden en az birinin lojik 1 olması durumunda çıkışı lojik 1 olan
  • Veya Kapısı (OR Gate): Girişlerinden en az birinin lojik 1 olması durumunda çıkışı lojik 1 olan
  • Değil Kapısı (NOT Gate): Girişin lojik durumunu tersine çeviren kapıdır.
Türetilmiş Lojik Kapılar

  • Ve Değil Kapısı (NAND Gate): Ve kapısının çıkışını değil kapısından geçirerek elde edilen
  • Veya Değil Kapısı (NOR Gate): Veya kapısının çıkışını değil kapısından geçirerek elde edilen
  • Özel Veya Kapısı (XOR Gate): Girişlerinden sadece birinin lojik 1 olması durumunda çıkışı lojik 1 olan
  • Özel Veya Değil Kapısı (XNOR Gate): ÖZEL VEYA kapısının çıkışını değil kapısından geçirerek elde edilen kapıdır.

Şimdi bu klimanın da kodlamasında adamlar bu sensörlerden aldığı verileri bir mantık çerçevesinde değerlendiriyorlar ve burada ve vay ile ise değil vs vs kavramları giriyor.
İşte sizin o 1 adet sensörün YAPAY olarak sıcaklığını değiştirmiş olsalar da diğer sensörlerin verileri halen DOĞAL olarak akmaya devam ettiği için sistem orada İLE kısmını tam anlamıyordur çünkü mühendis o kodlamayı yaparken muhtemelen ''ortam sensörü İLE kondenser sensörü arasındaki farkı x dereceden düşük İSE x, büyük İSE y'' şeklinde bir kurgulama yapmıştır.

Düşünsenize, benim 1980 lerden hatırladığım bu sistemi bugün ne derece daha farklı ve gelişmiş hale getirmişlerdir.

Neyse, diyeceğim o ki ben sizin klimada arıza olduğunu düşünmüyorum ancak yazılım profesyonelliğini veya ürünü beğenmemiş olabilirsiniz ve elbette ki tüketicileri bu konularda bilgilendirmiş olmanız bizim için büyük bir şans. Bundan sonra Vestel Flora Multi klima alacak olanlara en azından olayın bu kısmı büyük bir referans olacaktır diye düşünüyorum.
 
Çözüm
Evet bu bilgilere katılmamak elde değil, yıllardır zaten klima unsurunun ISITMA söz konusu olduğundaki istenemeyen etkilerini yazıp çizip anlatıyoruz kaldı ki bunu aynı zamanda yaşıyoruz yani sadece teknikbilgi değil kullanıcı tecrübesi paylaşıyoruz. ÜFLEMELİ bir ısıtıcı AKIL ile birleşince ve ana tema enerjiyi verimli kullanmak olunca KONFOR kısmında mevsim geçişlerine ve ürünün termostat zamanlarında sorun oluyor.

@Kotumar olayı sadece 1 sensör verisine göre de yorumlamayın. Bu ürünleri boşuna bize akıllı diye satmıyorlar.
Ona bir algoritma yükleniyor ve içerisindeki 5 ayrı sensörün her birisinden aldığı bilgilere göre bir sentezleme yapıp sonuca ona göre karar veriyor.
Yani işin özü taaaaaa bizim 1980 lerde öğrendiğimiz CMOS sistem veya lojik kapılar dediğimiz sisteme kadar dayanır.
ve kapısı, veya kapısı, değil kapısı vs hatta dur bununla ilgili bir yazı olması laızm bende.

Temel Lojik Kapılar

  • Ve Kapısı (AND Gate): Girişlerinden en az birinin lojik 1 olması durumunda çıkışı lojik 1 olan
  • Veya Kapısı (OR Gate): Girişlerinden en az birinin lojik 1 olması durumunda çıkışı lojik 1 olan
  • Değil Kapısı (NOT Gate): Girişin lojik durumunu tersine çeviren kapıdır.
Türetilmiş Lojik Kapılar

  • Ve Değil Kapısı (NAND Gate): Ve kapısının çıkışını değil kapısından geçirerek elde edilen
  • Veya Değil Kapısı (NOR Gate): Veya kapısının çıkışını değil kapısından geçirerek elde edilen
  • Özel Veya Kapısı (XOR Gate): Girişlerinden sadece birinin lojik 1 olması durumunda çıkışı lojik 1 olan
  • Özel Veya Değil Kapısı (XNOR Gate): ÖZEL VEYA kapısının çıkışını değil kapısından geçirerek elde edilen kapıdır.

Şimdi bu klimanın da kodlamasında adamlar bu sensörlerden aldığı verileri bir mantık çerçevesinde değerlendiriyorlar ve burada ve vay ile ise değil vs vs kavramları giriyor.
İşte sizin o 1 adet sensörün YAPAY olarak sıcaklığını değiştirmiş olsalar da diğer sensörlerin verileri halen DOĞAL olarak akmaya devam ettiği için sistem orada İLE kısmını tam anlamıyordur çünkü mühendis o kodlamayı yaparken muhtemelen ''ortam sensörü İLE kondenser sensörü arasındaki farkı x dereceden düşük İSE x, büyük İSE y'' şeklinde bir kurgulama yapmıştır.

Düşünsenize, benim 1980 lerden hatırladığım bu sistemi bugün ne derece daha farklı ve gelişmiş hale getirmişlerdir.

Neyse, diyeceğim o ki ben sizin klimada arıza olduğunu düşünmüyorum ancak yazılım profesyonelliğini veya ürünü beğenmemiş olabilirsiniz ve elbette ki tüketicileri bu konularda bilgilendirmiş olmanız bizim için büyük bir şans. Bundan sonra Vestel Flora Multi klima alacak olanlara en azından olayın bu kısmı büyük bir referans olacaktır diye düşünüyorum.
Abi dün bir clean mode yapayım dedim yaz sezonunda 1400w dayanan kompresör dün cl modda 600 700w geçmedi onda bile etkili hava olayları
 
Abi dün bir clean mode yapayım dedim yaz sezonunda 1400w dayanan kompresör dün cl modda 600 700w geçmedi onda bile etkili hava olayları
Abi kesinlikle çok çok etkili. Çünkü bu makineler iç ortam, dış ortam, basınç hattı, dönüş hattı ve evaparatördeki boru sesnsörü haricinde daha bir de IPM kartlarının içindeki Mosfetlerin soğutucusu üzerindeki sensörlerden dahi veri alıp ona göre hareket ediyorlar.
 
Abi kesinlikle çok çok etkili. Çünkü bu makineler iç ortam, dış ortam, basınç hattı, dönüş hattı ve evaparatördeki boru sesnsörü haricinde daha bir de IPM kartlarının içindeki Mosfetlerin soğutucusu üzerindeki sensörlerden dahi veri alıp ona göre hareket ediyorlar.
Bak bunu bilmiyordum abi bilgi envanterimize ekleyelim hemen??
 
Bak bunu bilmiyordum abi bilgi envanterimize ekleyelim hemen??
Benim klima işine girmeme neden olan asıl konu zaten İnverter teknolojisinin çalışma prensibiydi abi :D

Hatırlıyorum da, klimacıların eğitiminde olan tek elektronikçi bendim ve 2014 senesinde inverter klima eğitiminde sınavdan 100 alan tek kişi yine bendim. Klimacı ustalar gariplerim en yükseği 65 almışlardı :kiskis
Sonra baktım ki işin inverter kısmı yani elektronik kısmında iyiyim ama soğutucu akışkanlar , akışkanlar dinamiği, termodinamik kısmında mümkün değil ustaların bildiklerini bilemiyordum, dedim en iyisi onları da öğreneyim :kop
 
Benim klima işine girmeme neden olan asıl konu zaten İnverter teknolojisinin çalışma prensibiydi abi :D

Hatırlıyorum da, klimacıların eğitiminde olan tek elektronikçi bendim ve 2014 senesinde inverter klima eğitiminde sınavdan 100 alan tek kişi yine bendim. Klimacı ustalar gariplerim en yükseği 65 almışlardı :kiskis
Sonra baktım ki işin inverter kısmı yani elektronik kısmında iyiyim ama soğutucu akışkanlar , akışkanlar dinamiği, termodinamik kısmında mümkün değil ustaların bildiklerini bilemiyordum, dedim en iyisi onları da öğreneyim :kop
Abi sen bir başkasın
Eğitici öğretici bilgilerin olmasaydı hâlimiz harap tı.
Herşey bir yana bize doğruyu yanlışı sorgulamayı öğrettin ?
 
Gold Üyelik ile hem reklamsız bir deneyim yaşa hem de İnceleriz'e destek ol! 📣
Hesabınızı Gold Üyeliğe Yükseltmek İçin Tıklayın

Tema özelleştirme sistemi

Bu menüden forum temasının bazı alanlarını kendinize özel olarak düzenleye bilirsiniz.

Zevkine göre renk kombinasyonunu belirle

Tam ekran yada dar ekran

Temanızın gövde büyüklüğünü sevkiniz, ihtiyacınıza göre dar yada geniş olarak kulana bilirsiniz.

Izgara yada normal mod

Temanızda forum listeleme yapısını ızgara yapısında yada normal yapıda listemek için kullanabilirsiniz.

Forum arkaplan resimleri

Forum arkaplanlarına eklenmiş olan resimlerinin kontrolü senin elinde, resimleri aç/kapat

Sidebar blogunu kapat/aç

Forumun kalabalığında kurtulmak için sidebar (kenar çubuğunu) açıp/kapatarak gereksiz kalabalıklardan kurtula bilirsiniz.

Yapışkan sidebar kapat/aç

Yapışkan sidebar ile sidebar alanını daha hızlı ve verimli kullanabilirsiniz.

Radius aç/kapat

Blok köşelerinde bulunan kıvrımları kapat/aç bu şekilde tarzını yansıt.

Foruma hoş geldin 👋, Ziyaretçi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Geri