Merhaba.

Yaklaşık 3,5 yıldır oturduğumuz 2+1 evimizde (brüt 75, net 60) Arçelik 12325 model 12.000 BTU klima kullanıyorduk. Klimanın tam arkasına dış ünite montajı bakır boru ile yapılmıştı. Garantisini de 4 yıl uzattıktan sonra yaklaşık 1100 TL vererek Wifi kiti de satın almıştım. Klimadan ısıtma, soğutma, kumanda, wifi kiti, ses, elektrik masrafı gibi konuların hepsinde memnundum. Şimdi 3+1 kendi evimize taşındık. Brüt 110 net 85-90 metre kare sanırım. Yeni taşındığımız evde 2 adet klima koyacak yer yok bu yüzden 1 adet 18.000 BTU almak istiyoruz. İki ev de İstanbul'da aynı ve aynı ilçede, ikisi de yüksek giriş kat. Eski eve taşınanlarda yakınımız olduğundan dolayı o klimayı o evde bıraktık ve buraya yeni 18.000 BTU klima alacağız.

Alacağımız klima uzun vadeli ve kaliteli olsun istiyoruz. Isıtma, soğutma, kumanda özellikleri, wifi kiti ve ses konusunda ortalama veya ortalamanın üzerinde bir performans versin istiyoruz. Net bit bütçemiz yok ama ödeyeceğimiz parayı hak eden bir ürün satın almak istiyoruz. Zaten hangi ürüne baksam 6 ay önce 15 bin TL olan ürün şu an olmuş 25 bin TL.

Amacımız kışın evin sıcaklığına kombi haricinde et katkı sağlamak, yazın da tüm evin buz gibi olmasından ziyade evin genel nem derecesini dışarısı %65-70 civarlarında olduğu günlerde evin içini %45-50'lerde tutup terlemeden hareket edebilmek. Eski evde eski klima ile bunu olması gerektiği gibi başarabiliyorduk hatta beklentilerimizden bile iyiydi.

Bir önceki Arçelik 12325 model klimadan memnun olduğumuzdan dolayı birebir aynı modelin 18.000 BTU olan Arçelik 18325 modelini mi alsam diye düşünmüyor değilim. Tabi bu modeli alırsam +4 yıl garanti ve ek wifi kitini de +3000 TL ödeyerek alacağım.

Sadece şu 4 markadan birinden klima almak istiyoruz, sıralama karışıktır.

Arçelik
Beko
Bosch
LG

Ya direkt mağazalardan ya da kurumsal bir satıcıdan satın almak istiyoruz, internetten rastgele bir satıcıdan almak ekstra risk almak gibi geliyor, bu yüzden bunu tercih etmeyeceğiz. Yılbaşından önce satın almış olmak istiyoruz.

Akakçe ve Epey listelerini paylaşıyorum.



Arçelik ve Beko ürünleri birebir aynı zaten. Fiyat bakımından Beko olanlar yaklaşık 500 TL - 1000 TL daha ucuz olabiliyor ya da 2 markadan birinde bir yerden kampanya denk getirilebilir.

Arçelik'ten beğendimiz 3 model şu şekilde : 18325, 18465 HP, 18560 HP. 1. si beyaz renk, 2. si gri renk, 3. sü siyah renk. Evimizin duvarları açık gri renk, mağazalarda veya kurumsal yerlede yakın fiyat olursa hangisi daha güzel durur onda da tam karar kılamadık.


Bosch'da şu modeli buldum kurumsal bir satıcı olarak MediaMarkt'da. Eski bir model mi yeni bir model mi ya da ne derece iyidir kötüdür bilmiyorum.


LG olarak şu model gözüme çarptı: LG PC18SQ Dualcool Plus. Bu modelde wifi kiti de mevcutmuş.


Ürünlerin fiyatları farklı sitelerde veya kurumlara çok farklı fiyatlar olabiliyor. Mağazalarda durum nasıl bilmiyorum. Linkleri örnek olarak paylaştım.

Sadece bu 4 markadan önerileriniz nelerdir?
 
Yeri gelmişken belirteyim, dün sevgili Halil hoca ile muhabbet ederken, Kendisi ile istişarelerimiz sonrası satın aldığı Mitsubishi Electric Legendera serisini kullanmaya başlayınca, daha önceki Mitsubishi Heavy klimasında 27 de kullandığ ayarı neden bu klimada 23 de kullandığını anlayamadığını ifade etmişti bana :D

Ben de kendisine ''Şimdi inandın mı benim klimaqyı 23 de kullandığıma?'' diye sordum.

''Adem abi Allah seni inandırsın sen söylüyordun ama ben inanmıyordum'' dedi bana :kiskis

Bu forumda sevgili @REMZİ96 kardeşim, insanlara BİLİNÇ aşılamayı hedefledik biz sevgili @İlteriş Yılmaz ile zira biz hiçbir markanın eline ne kuyruğumuzu kaptırdık ne de ellerine bir yular verdik.

Diyeceğim o ki, sizlerin de katkıları ile zamanla insanlar bu ısıtma ve soğutma işinde GERÇEKI ile ALGI arasındaki farkı da mutlaka işleyeceğiz ilmek ilmek :ok
İnsanlara bilinç aşılamak karşılıksız bile olsa çok huzur verici bir konu abi bu konuda sana nekadar teşekkür etsek azdır :) 23 de ısınma konusundaki derece ayarı konusunu bende mitsubishi elektrik noviro me klimamda yazın yaşamıştım işyerinde arçelik beko vestel klimaları kullanan biri olarak içeri ısındıkça klimayı 18 e kadar düşürerek nekadar düşük okadar soğuk hava mantığı ile bilirdik klimaları ama eve ME noviro taktırınca dışarı 46 derece iken 23 te açınca donduk içerde 25 yaptım gene üşüyoruz en son 27 de kullanmaya başlayınca demekki konu çok farklıymış biz yanlış anlamışız durumu dedim :)
 
Ekli dosyayı görüntüle 10530

Perdeler el yapımı oldu ama olsun. İç üniteyi direkt dış ünitenin önüne konumlandırabilirdik ama perdenin altında kalırdı ve çok tipsiz dururdu. Mevcutta en mantıklı gibi görünen ve klimanın konulmasını istediğimiz nokta görseldeki yer. Klima oradan sıcak veya soğuk üflediğinde yönünü sağa da çevirsek sola da çevirsek her halükarda televizyona gelecek gibi duruyor. Bundan dolayı klimanın üflemesine açı veren saydam aparatlardan almayı planlıyorum hava direkt doğrudan karşıya gitmesin diye, klimayı satın aldıktan sonra. Görsele eklemeyi unutmuşum, sağ ve sol taraf bina. Alt taraf bahçe, üst taraf sokak. Odaların uzunlukları ile görseller birebir %100 uyumlu değil ama kroki az çok tarif ediyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Tek klima, tek iç ünite senaryosu üzerinden 18K BTU üzerinden yola çıkmıştık ama 12K BTU da yeterli olur mu emin olamıyorum.

Şu konu da var. Bir önceki evimizin duvarların içinden metre ile ölçtüğümüzde duvar kalınlıklarını da çıkarttığımızda net metrekaresi sanırım 55 metrekare, klimanın olduğu salon da 22 metrekareydi. Arçelik 12325 12.000 Klima ile klimayı 18 dereceye son fan seviyesinde açtığımızda kapılar açıkken aynı odada yarım saat sonra oturamayacağım soğukluk ve hava kuruluğuna geliyordu. Ya klimayı kısmam veya oda değiştirmem gerekiyordu. Eski ev için sıcak versiyonunu da 1 hafta önce denedim ve terleyecek duruma geldik. Çok sıcağı da soğuğu da sevmeyen ve alerjik astım olan bir birey olarak yaz ve kış nem seviyesi %50-60 arasındayken rahat edebiliyorum. Her odada kaliteli nem ölçer mevcut ve gün içerisinde ara ara kontrol ediyoruz. Çoğunlukla oda 2'de vakit geçireceğim. Artık para konusunu da geçtim. Nem seviyesi %45'in altına indiğinde de o ortamda yarım saat kalsam boğazlarım kuruyup farenjit oluyorum, maalesef bu bir gerçek. 18'lik fazla mı gelir, salonda oturmaya kalkarsak kapı açıkken boğazlarımızı kurutup hasta mı yapar yoksa 12'lik her halükarda yeterli midir?
Ücretini bir kenara bırakırsak alacağım klimayı ben veya klima yaşadığı sürece kullanacağım ve taşımayı planlamıyorum. 12 binlik ve 18 binlik arasındaki 10 bin önemsiz duruma geldi şu an.
İhtiyaca en uygun ve parasını hak eden mantıklı klima bu bilgiler dahilinde sizce hangisidir?

Midea 12.000 btü Breezeless modelini aldığınızda ekstradan bir aparat almanıza gerek yok çünkü klimanın kendisi 4 tane motorlu aparatı var televizyona vurmaz hava dağıtımı daha güzel. Klimayı pencereye yakın olmak yerine tam ortalı montaj yapın bence. 18 liğe kesinlikle gerek yok çünkü diğer odalara hava aktarımınız çok zor normalde 9.000 btü yeterli ama siz 12.000 btü alın. Zaten Breezeless 12’lik klimanın maximum değer 15 bin btü bu yüzden iadel tercih olacaktır. Oda 1 ve Koridorun havasını kırarsınız. Bayi satış fiyatı montaj dahil 31 bin civarı 8 yıl garantisi mecvut.


Remzi arkadaşımız gerekli öneriyi yapmış elektrik faturası ve performans konusunda mantıklı bir tercih olacaktır.
 
Midea 12.000 btü Breezeless modelini aldığınızda ekstradan bir aparat almanıza gerek yok çünkü klimanın kendisi 4 tane motorlu aparatı var televizyona vurmaz hava dağıtımı daha güzel. Klimayı pencereye yakın olmak yerine tam ortalı montaj yapın bence. 18 liğe kesinlikle gerek yok çünkü diğer odalara hava aktarımınız çok zor normalde 9.000 btü yeterli ama siz 12.000 btü alın. Zaten Breezeless 12’lik klimanın maximum değer 15 bin btü bu yüzden iadel tercih olacaktır. Oda 1 ve Koridorun havasını kırarsınız. Bayi satış fiyatı montaj dahil 31 bin civarı 8 yıl garantisi mecvut.


8 yıllık garanti şartlarında her yıl 1 defa (ücretli) bakım yapılma zorunluluğuyla ilgili firmanın kendi açısından ve müşteri açısından bakımın ürüne faydalı olduğuyla ilgili hemfikir olmakla birlikte ücretli olması ve zorunlu olması, aynı zamanda muhtemelen her yıl bakım ücretlerinin de artacak olması nedeniye düşündürüyor. Klima ihtiyacımı artık 18.000 BTU üzerinden değil 12.000 BTU üzerinden değerlendireceğim.
 
8 yıllık garanti şartlarında her yıl 1 defa (ücretli) bakım yapılma zorunluluğuyla ilgili firmanın kendi açısından ve müşteri açısından bakımın ürüne faydalı olduğuyla ilgili hemfikir olmakla birlikte ücretli olması ve zorunlu olması, aynı zamanda muhtemelen her yıl bakım ücretlerinin de artacak olması nedeniye düşündürüyor. Klima ihtiyacımı artık 18.000 BTU üzerinden değil 12.000 BTU üzerinden değerlendireceğim.
Ücretli bakım istemiyorum derseniz bütçemde var derseniz mitsubishi legendera 12 btü fiyatı 44 bin ve 10 yıl garantili bakım şartı yok bunu değerlendirebilirsiniz
 
22.000 TL’ye Arçelik 15325 15 bin BTU satın aldım. Dış ünitesi 18.000’likle aynı, iç ünitesi 12’likle aynı olan bir model. 1500 TL ‘ye garantiyi 7 yıla uzattım. 1000 TL’ye wifi aparatı taktıracağım. Daire yüksek giriş. Cumartesi günü geleceklerdi. Vakum motoru, manometresi, merdivenleri yokmuş yanlarında. O zaman gelmeyin daha iyi, nasıl takacaksınız ki zaten merdivensiz dedim. Yanlış anlaşılmasın konuşan kişinin sesi çocuksu geliyordu belki 18-19 yaşlarındadır. Çarşamba günü öğlen 2’ye sözleştik. Metresi 300 TL’ye ücreti mukabilinde bakır boru döşeyecekler. Vakum bitmeden önce servis vanasının kapatılmasına ve sonrasında vakum motorunun kapatılıp çıkartılmasına ve vakum bitmeden klimanın çalıştırılmamasına dikkat edeceğim.

Ev şu an tadilatta, henüz perde takılmadı.
Perde takılacak yerde perdenin altında klima kalsın istemiyoruz kötü gözükmesin diye, bundan dolayı klimayı yan duvara takacağız.

IMG_2565.jpeg

Şu tarz bir perde olacak.

Klimanın da aşağıdaki görseldeki gibi montajlanmasını düşünmekteyim. Kırmızı yer klimanın iç ünitesi, mavi işaret ise klima borusu olacak.

c94683c2-07d6-488a-a6d0-c88eba5f126f.jpeg



Bu şekilde olduğunda klima borusu mecburen gözükecek. Klima borusu gizlemek için montaj öncesinde Mutlusan’ın klima kanalından alsam Arçelik klima yetkili servisi o kanalın içinden boruları geçirip düzenli kurar mı?

Almak istediğim kanal şu:
IMG_2541.jpeg

IMG_2540.jpeg
IMG_2542.jpeg


Perdenin altında kalmasın diye tüm bu uğraş. Ayrıca boru kanalının arkasında da fayans var. Duvarı fayansı mahvetmemek için dışarıdan delseler iç duvar mahvolacak. İçeriden delseler dışarıdaki fayans mahvolacak. Hadi fayans dış ünitenin arkasında kalacak o önemli değil de ısı, ses, nem yalıtımı bakımından fayans komple sokağa düşerse oraya direkt toplam yarim saat süren klima montajında ne yapılabilir bilmiyorum. Kalekilim ile mi sıvasak…

Klima montaj yeri için (penceler kenarları perde ile dolacağından dolayı) en mantıklı olarak görselde işaretlediğim yer ile düşündüm, emin değilim.

Bu arada bu kanalları çift taraflı bant ile yapıştırıp boyayı mahvetmek istemiyorum.

IMG_2570.jpeg

Bunun üzerine yukarıdaki kanalları takıp yapıştırmadan bıraksam bu kanalların ağırlığı konusunda sıkıntı olur mu sizce? Biliyorum biraz karışık gibi oldu ama telefondan bu kadar yazabildim. :/ Konuyu aktif takip ediyorum.
 
Servis çalışanının niyetinin iyi olduğunu hissetmeme rağmen sanırım hem onun hem benim bilgilerimizin yetersiz olduğundan kaynaklı ve benim de ömrümde 2. klima kurulumu yaptırmam ve Adem Helvacı'nın bu konudaki tüm videolarını en az 2 defa izlememe rağmen yine de vakumsuz klima montajı yaptırmış olduk. Bende de gerçekten bir zeka problemi var, samimi söylüyorum. Aslında vakum yapmış gibi gözüktük ama pratikte yapmadık. Şöyle oldu: Vakum motorunu çalıştırdı ve klimanın dış ünitesine taktı. Vakum motoru yaklaşık 15 dakika çalıştı ve wifi aparatı montajını yaptı. Wifi aparatı montajı yapıldıktan sonra klimanın sigortasını açtık ve klimada 22 gözüktü klima çalışmaya başladı. Kumanda'dan ısıtma moduna bastı ve iç ünitede 30 gözüktü, dış ünitenin yanına gitti. Vakum devam ederken iç ünitede 30 gözüktükten yaklaşık 1 dakika sonra klimayı kumandasından ben kapadım. Teknik servis dış ünitede bir vanayı açtı ve pıst sesi gelince vanayı kapattı ve vakum motorunu kapattı. O pıst sesi içeriden gelen gazın sesi miydi yoksa yanlış vakum olduğu için içeriye anlık hava girerken çıkan ses miydi bilmiyorum.

Şimdi ortada şöyle bir durum var.

Vakum motorunu dış üniteye taktıktan sonra dış ünitedeki altlı üstlü duran o 2 vanadan herhangi birini çevirmedi.(açmadı veya kapatmadı) Teknik servise kendi yarım yamalak bildiğim bilgi ile (bu bilginin doğru olup olmadığından emin değilim bu arada) "Vanalardan bir tanesi dış ünitedeki gazı tutan vana, diğeri de servis vanası. Servis vanasını açıp servis vanasını açtıktan sonra iç ünite içerisindeki ve iki ünite arasındaki borudaki hava ve nemi vakum motorunu çekmesi gerekmiyor muydu?" diye sordum. O da "Fabrikadan iki vana da kapalı geliyor, herhangi birini açarsak gazı kaçar o yüzden açmıyoruz." dedi. Yani benim bu işten anladığım: Vakum motoru evet 15 dakika boyunca çalıştı ama anladığım kadarıyla vakum motoru dış ünitede vanasını açmadığımız bir yere bağlıydı ve sadece "vakum motorunun kendi hortumunun içindeki havayı" vakumladı, cihazın iç ünitesinin ve 2 ünite arasındaki borunun havasını vakumlamadı. Görünürde içi yapmış gibi görünüp işi yapmamış olduk sanırım. Servis gittikten sonra klima da yaklaşık yarım saat çalıştı.

dadawdawd.JPG

Vana derken kastettiğim şunlar. Görsel internetten, kendim çekmedim.

Benim emin olamadığım nokta şu: teknik servis işi doğru mu yaptı yoksa benim anladığım şekilde mi oldu? Eğer doğru anladıysam hiç vakum yapılmamış cihazdan hiç farkı yok şu an kurulan klimanın. Yorumlarınızı bekliyorum, konunun takibindeyim.
 
Servis çalışanının niyetinin iyi olduğunu hissetmeme rağmen sanırım hem onun hem benim bilgilerimizin yetersiz olduğundan kaynaklı ve benim de ömrümde 2. klima kurulumu yaptırmam ve Adem Helvacı'nın bu konudaki tüm videolarını en az 2 defa izlememe rağmen yine de vakumsuz klima montajı yaptırmış olduk. Bende de gerçekten bir zeka problemi var, samimi söylüyorum. Aslında vakum yapmış gibi gözüktük ama pratikte yapmadık. Şöyle oldu: Vakum motorunu çalıştırdı ve klimanın dış ünitesine taktı. Vakum motoru yaklaşık 15 dakika çalıştı ve wifi aparatı montajını yaptı. Wifi aparatı montajı yapıldıktan sonra klimanın sigortasını açtık ve klimada 22 gözüktü klima çalışmaya başladı. Kumanda'dan ısıtma moduna bastı ve iç ünitede 30 gözüktü, dış ünitenin yanına gitti. Vakum devam ederken iç ünitede 30 gözüktükten yaklaşık 1 dakika sonra klimayı kumandasından ben kapadım. Teknik servis dış ünitede bir vanayı açtı ve pıst sesi gelince vanayı kapattı ve vakum motorunu kapattı. O pıst sesi içeriden gelen gazın sesi miydi yoksa yanlış vakum olduğu için içeriye anlık hava girerken çıkan ses miydi bilmiyorum.

Şimdi ortada şöyle bir durum var.

Vakum motorunu dış üniteye taktıktan sonra dış ünitedeki altlı üstlü duran o 2 vanadan herhangi birini çevirmedi.(açmadı veya kapatmadı) Teknik servise kendi yarım yamalak bildiğim bilgi ile (bu bilginin doğru olup olmadığından emin değilim bu arada) "Vanalardan bir tanesi dış ünitedeki gazı tutan vana, diğeri de servis vanası. Servis vanasını açıp servis vanasını açtıktan sonra iç ünite içerisindeki ve iki ünite arasındaki borudaki hava ve nemi vakum motorunu çekmesi gerekmiyor muydu?" diye sordum. O da "Fabrikadan iki vana da kapalı geliyor, herhangi birini açarsak gazı kaçar o yüzden açmıyoruz." dedi. Yani benim bu işten anladığım: Vakum motoru evet 15 dakika boyunca çalıştı ama anladığım kadarıyla vakum motoru dış ünitede vanasını açmadığımız bir yere bağlıydı ve sadece "vakum motorunun kendi hortumunun içindeki havayı" vakumladı, cihazın iç ünitesinin ve 2 ünite arasındaki borunun havasını vakumlamadı. Görünürde içi yapmış gibi görünüp işi yapmamış olduk sanırım. Servis gittikten sonra klima da yaklaşık yarım saat çalıştı.

Ekli dosyayı görüntüle 11072

Vana derken kastettiğim şunlar. Görsel internetten, kendim çekmedim.

Benim emin olamadığım nokta şu: teknik servis işi doğru mu yaptı yoksa benim anladığım şekilde mi oldu? Eğer doğru anladıysam hiç vakum yapılmamış cihazdan hiç farkı yok şu an kurulan klimanın. Yorumlarınızı bekliyorum, konunun takibindeyim.
İki vana da kapalı olur.
İki vana da vakum ve testler bitene kadar açılmaz.
Vakum ve testler bittikten sonra vanalar açılır, akışkan sisteme salınır ve klima çalıştırılır.

Vakum motorunun takıldığı yer servis hattıdır yani o zaten bilerek oraya yapılmıştır ki klimanın kapalı vanaları haricinde iç ünite ve boruların içerisindeki havayı dışarı atabilsin :ok
 
İki vana da kapalı olur.
İki vana da vakum ve testler bitene kadar açılmaz.
Vakum ve testler bittikten sonra vanalar açılır, akışkan sisteme salınır ve klima çalıştırılır.

Vakum motorunun takıldığı yer servis hattıdır yani o zaten bilerek oraya yapılmıştır ki klimanın kapalı vanaları haricinde iç ünite ve boruların içerisindeki havayı dışarı atabilsin :ok

Doğru anladıysam vakum doğru yapıldı ama sanırım tek hata vakum yapılırken klimanın çalıştırılması oldu. Teşekkür ederim Adem Bey. :)
 
Merhaba.

Yaklaşık 3,5 yıldır oturduğumuz 2+1 evimizde (brüt 75, net 60) Arçelik 12325 model 12.000 BTU klima kullanıyorduk. Klimanın tam arkasına dış ünite montajı bakır boru ile yapılmıştı. Garantisini de 4 yıl uzattıktan sonra yaklaşık 1100 TL vererek Wifi kiti de satın almıştım. Klimadan ısıtma, soğutma, kumanda, wifi kiti, ses, elektrik masrafı gibi konuların hepsinde memnundum. Şimdi 3+1 kendi evimize taşındık. Brüt 110 net 85-90 metre kare sanırım. Yeni taşındığımız evde 2 adet klima koyacak yer yok bu yüzden 1 adet 18.000 BTU almak istiyoruz. İki ev de İstanbul'da aynı ve aynı ilçede, ikisi de yüksek giriş kat. Eski eve taşınanlarda yakınımız olduğundan dolayı o klimayı o evde bıraktık ve buraya yeni 18.000 BTU klima alacağız.

Alacağımız klima uzun vadeli ve kaliteli olsun istiyoruz. Isıtma, soğutma, kumanda özellikleri, wifi kiti ve ses konusunda ortalama veya ortalamanın üzerinde bir performans versin istiyoruz. Net bit bütçemiz yok ama ödeyeceğimiz parayı hak eden bir ürün satın almak istiyoruz. Zaten hangi ürüne baksam 6 ay önce 15 bin TL olan ürün şu an olmuş 25 bin TL.

Amacımız kışın evin sıcaklığına kombi haricinde et katkı sağlamak, yazın da tüm evin buz gibi olmasından ziyade evin genel nem derecesini dışarısı %65-70 civarlarında olduğu günlerde evin içini %45-50'lerde tutup terlemeden hareket edebilmek. Eski evde eski klima ile bunu olması gerektiği gibi başarabiliyorduk hatta beklentilerimizden bile iyiydi.

Bir önceki Arçelik 12325 model klimadan memnun olduğumuzdan dolayı birebir aynı modelin 18.000 BTU olan Arçelik 18325 modelini mi alsam diye düşünmüyor değilim. Tabi bu modeli alırsam +4 yıl garanti ve ek wifi kitini de +3000 TL ödeyerek alacağım.

Sadece şu 4 markadan birinden klima almak istiyoruz, sıralama karışıktır.

Arçelik
Beko
Bosch
LG

Ya direkt mağazalardan ya da kurumsal bir satıcıdan satın almak istiyoruz, internetten rastgele bir satıcıdan almak ekstra risk almak gibi geliyor, bu yüzden bunu tercih etmeyeceğiz. Yılbaşından önce satın almış olmak istiyoruz.

Akakçe ve Epey listelerini paylaşıyorum.



Arçelik ve Beko ürünleri birebir aynı zaten. Fiyat bakımından Beko olanlar yaklaşık 500 TL - 1000 TL daha ucuz olabiliyor ya da 2 markadan birinde bir yerden kampanya denk getirilebilir.

Arçelik'ten beğendimiz 3 model şu şekilde : 18325, 18465 HP, 18560 HP. 1. si beyaz renk, 2. si gri renk, 3. sü siyah renk. Evimizin duvarları açık gri renk, mağazalarda veya kurumsal yerlede yakın fiyat olursa hangisi daha güzel durur onda da tam karar kılamadık.


Bosch'da şu modeli buldum kurumsal bir satıcı olarak MediaMarkt'da. Eski bir model mi yeni bir model mi ya da ne derece iyidir kötüdür bilmiyorum.


LG olarak şu model gözüme çarptı: LG PC18SQ Dualcool Plus. Bu modelde wifi kiti de mevcutmuş.


Ürünlerin fiyatları farklı sitelerde veya kurumlara çok farklı fiyatlar olabiliyor. Mağazalarda durum nasıl bilmiyorum. Linkleri örnek olarak paylaştım.

Sadece bu 4 markadan önerileriniz nelerdir?
Üstad klima alacaksan ve bana çok dua edeceksen panasonic heatcharge 9 lük al. Isıtmada 19500 btu ya kadar çıkıyor. Soğutması ise 13 btu
 
Hayırlı olsun Montajlı resim var mı?

Teşekkür ederim.

wdwadawd.JPG



Panç ile delinen yere kalekim koyalım olur mu evde de var dedim. Biz yapmıyoruz dediler ben de üstelemedim. Orayı kalekim ile kendim dolduracağım ve sonrasında alçı, astar boyası, boya yapacağım. Isıtma ve soğutmada sıcaklık bakımından önceki Arçelik 12325 klimayla birebir aynı gibi yalnız bu son hızda daha hızlı üflüyor ve rüzgar sesi olarak daha sesli. Isıtmada 1,5 Kw soğutmada 0,9 Kw gösterdi günümüz hava koşullarında.
 
Doğru anladıysam vakum doğru yapıldı ama sanırım tek hata vakum yapılırken klimanın çalıştırılması oldu. Teşekkür ederim Adem Bey. :)
Kliman doğru vakumlandı. Servis hattında sibob var vakum motoru o sibob basarak iç ünite ve montajlanan bakır borunun havasını nemini alsın diye böyle yapılır. Vakum bittikten sonra vakum motoru çıkarılmadan sisteme dış uniteden gaz verilir. Sonra vana tekrar kapatılır. Sonra vakum motoru çıkarılır. Cikarilirken o sibobtan fisstt diye ses gelmesi normaldir. Demekki vakum makinesini çıkarmadan önce sisteme biraz gaz salmamış servis. O gaz ı salmasinin sebebi ise dışatmosfer basıncıyla boruların içindeki basınç dengeli olsun ki vakum cihazı çıkarılırken tekraren atmosferden hava almasın içeriye diye
 
Teşekkür ederim.

Ekli dosyayı görüntüle 11076


Panç ile delinen yere kalekim koyalım olur mu evde de var dedim. Biz yapmıyoruz dediler ben de üstelemedim. Orayı kalekim ile kendim dolduracağım ve sonrasında alçı, astar boyası, boya yapacağım. Isıtma ve soğutmada sıcaklık bakımından önceki Arçelik 12325 klimayla birebir aynı gibi yalnız bu son hızda daha hızlı üflüyor ve rüzgar sesi olarak daha sesli. Isıtmada 1,5 Kw soğutmada 0,9 Kw gösterdi günümüz hava koşullarında.
Güle güle kullanın iç dış kapatırsanız daha iyi olur. İç kısımda alçı yeterli olur.
 
Gold Üyelik ile hem reklamsız bir deneyim yaşa hem de İnceleriz'e destek ol! 📣
Hesabınızı Gold Üyeliğe Yükseltmek İçin Tıklayın

Trend içerikler

Tema özelleştirme sistemi

Bu menüden forum temasının bazı alanlarını kendinize özel olarak düzenleye bilirsiniz.

Zevkine göre renk kombinasyonunu belirle

Tam ekran yada dar ekran

Temanızın gövde büyüklüğünü sevkiniz, ihtiyacınıza göre dar yada geniş olarak kulana bilirsiniz.

Izgara yada normal mod

Temanızda forum listeleme yapısını ızgara yapısında yada normal yapıda listemek için kullanabilirsiniz.

Forum arkaplan resimleri

Forum arkaplanlarına eklenmiş olan resimlerinin kontrolü senin elinde, resimleri aç/kapat

Sidebar blogunu kapat/aç

Forumun kalabalığında kurtulmak için sidebar (kenar çubuğunu) açıp/kapatarak gereksiz kalabalıklardan kurtula bilirsiniz.

Yapışkan sidebar kapat/aç

Yapışkan sidebar ile sidebar alanını daha hızlı ve verimli kullanabilirsiniz.

Radius aç/kapat

Blok köşelerinde bulunan kıvrımları kapat/aç bu şekilde tarzını yansıt.

Foruma hoş geldin 👋, Ziyaretçi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Geri