Foruma hoş geldin 👋, Ziyaretçi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

  • İnceleyenler Kulübü'nde her konuda deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu sayede "Bilinçli Tüketici Toplumu" oluşturma hedefimize katkı sağlayabilirsiniz. :)
  • inceleriz.com üzerinden inceleme ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Topraklama Sorunu

  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Senior
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Gold Üyelik ile hem reklamsız bir deneyim yaşa hem de İnceleriz'e destek ol! 📣
Hesabınızı Gold Üyeliğe Yükseltmek İçin Tıklayın
Konuyu başından beridir takip ediyorum ve halen bir sonuca varılamamış olmasına üzüldüm. Umarım sorun en kısa zamanda çözülür hocam. Geçmiş olsun.
 
Genelde kullanılan A tipi ve AC tipi üzerinde yoğunlaşmışsınız. Aslında bu konuda da uzun uzun sohbet etmemiz gerekli hangi kaçak akım koruma rölesi alınmalıdır diye ama forumda sanırım böyle bir konu var. Fakat en temeli şu Ac tipi kaçak akım röleleri sinüs yani şebeke elektriği üzerinde koruma sağlar. Ama daha güç elektroniği gubuna giren yüklerde (inverter, güç kaynağı vb.) B tipi kaçak akım koruma rölesi kullanmak daha uygun olur. Burda ihtiyaca göre tercih önemli. Evde doğrudan metal gövdeli bir elektronik ürüne temasınız olmuyorsa örneğin evde bir mcc panosu içinde çalışan bir sürücünüz yoksa AC tipi işinizi görür çünkü doğrudan metal-gövde temas olmadığı için DC devrelerdeki kaçakları algılamaya ihityacınız olamayacak. En bilindik metal-gövde temaslı güç elektroniği ürünü evlerde inverter klimaların dış üniteleri var. Bunlarda bir önceki yazımda bahsettiğim linyelerin genel tek kaçak akım ile korunması değil, linyelerin ayrı ayrı "kaçak akım korumalı otomatik sigorta" ile korunması yük'e göre koruma elemanı seçimini de kolaylaştırır. Örneğin fırın, buzdolabı(yeni nesil inverter buzdolapları hariç :) ) ac çalışan yükler için ac olanlar ile koruma sağlanırken, klima gibi ürünlere B tipi kaçak akım kullanılabilir. forumda klima için bir konu vardı hatta onu okumadım henüz ama biz endüstriyel uygulamalarda inverter mantığı ile çalışan yüklerde B tipi tercih ediyoruz. Burdaki seçim sebebi de hem maliyet hem de doğru yük'e doğru komponent seçimi güttüğümüz için. Bu resimdeki ürün genel ev uygulamaları için popüler kullanım olan A tipi hem elektronik ürünleri hem ac ürünleri kapsıyor. Bence uygun bir tercihtir. Tabi onay mercii olmadığımızı değerli düşüncelerinize de aktarmak isterim :) Ama uzmanlığım eletronik üzerine olduğu için muhakkak elektrik alanında uzmanlaşmış arkadaşların görüşlerini alın. Bilgi paylaştıkça anlam kazanır.
 
Genelde kullanılan A tipi ve AC tipi üzerinde yoğunlaşmışsınız. Aslında bu konuda da uzun uzun sohbet etmemiz gerekli hangi kaçak akım koruma rölesi alınmalıdır diye ama forumda sanırım böyle bir konu var. Fakat en temeli şu Ac tipi kaçak akım röleleri sinüs yani şebeke elektriği üzerinde koruma sağlar. Ama daha güç elektroniği gubuna giren yüklerde (inverter, güç kaynağı vb.) B tipi kaçak akım koruma rölesi kullanmak daha uygun olur. Burda ihtiyaca göre tercih önemli. Evde doğrudan metal gövdeli bir elektronik ürüne temasınız olmuyorsa örneğin evde bir mcc panosu içinde çalışan bir sürücünüz yoksa AC tipi işinizi görür çünkü doğrudan metal-gövde temas olmadığı için DC devrelerdeki kaçakları algılamaya ihityacınız olamayacak. En bilindik metal-gövde temaslı güç elektroniği ürünü evlerde inverter klimaların dış üniteleri var. Bunlarda bir önceki yazımda bahsettiğim linyelerin genel tek kaçak akım ile korunması değil, linyelerin ayrı ayrı "kaçak akım korumalı otomatik sigorta" ile korunması yük'e göre koruma elemanı seçimini de kolaylaştırır. Örneğin fırın, buzdolabı(yeni nesil inverter buzdolapları hariç :) ) ac çalışan yükler için ac olanlar ile koruma sağlanırken, klima gibi ürünlere B tipi kaçak akım kullanılabilir. forumda klima için bir konu vardı hatta onu okumadım henüz ama biz endüstriyel uygulamalarda inverter mantığı ile çalışan yüklerde B tipi tercih ediyoruz. Burdaki seçim sebebi de hem maliyet hem de doğru yük'e doğru komponent seçimi güttüğümüz için. Bu resimdeki ürün genel ev uygulamaları için popüler kullanım olan A tipi hem elektronik ürünleri hem ac ürünleri kapsıyor. Bence uygun bir tercihtir. Tabi onay mercii olmadığımızı değerli düşüncelerinize de aktarmak isterim :) Ama uzmanlığım eletronik üzerine olduğu için muhakkak elektrik alanında uzmanlaşmış arkadaşların görüşlerini alın. Bilgi paylaştıkça anlam kazanır.
Ben pek anlamadığım için bir yorum yapamıyorum fakat A tipi linkleri bırakmamın sebebide @evrenatabek arkadaşımızın A tipi kullanmanız daha doğru olur demesi ile o arayışa itti beni diyebilirim. Evde 3 adet Inverter Klima var 1 tanesine 10 Amper ayrı şalter taktım, diğerlerine takmadım sebebi panodaki şalterleri kontrol ederken klimalara takılan şalterin başka ürünlerde kullanılmadığını fark ettim. Bu arada bu gün bir usta geldi amper metre ile bir kaç ölçüm yaptı, panonun çok düzensiz olduğunu yeni bir KAR getirerek tekrar toparlayacağını söyledi sonrada sorun devam ederse kaçak aramaya başlayalım dedi. Artık hayırlısı bakalım sorun nerede çıkacak.
Not: Kaçak akım rolesi bozuk demiyorum ama kalitesiz bir marka kullanılmış dedi bakalım kendisi ne getirecek onada bakıcam.
 
Ben pek anlamadığım için bir yorum yapamıyorum fakat A tipi linkleri bırakmamın sebebide @evrenatabek arkadaşımızın A tipi kullanmanız daha doğru olur demesi ile o arayışa itti beni diyebilirim. Evde 3 adet Inverter Klima var 1 tanesine 10 Amper ayrı şalter taktım, diğerlerine takmadım sebebi panodaki şalterleri kontrol ederken klimalara takılan şalterin başka ürünlerde kullanılmadığını fark ettim. Bu arada bu gün bir usta geldi amper metre ile bir kaç ölçüm yaptı, panonun çok düzensiz olduğunu yeni bir KAR getirerek tekrar toparlayacağını söyledi sonrada sorun devam ederse kaçak aramaya başlayalım dedi. Artık hayırlısı bakalım sorun nerede çıkacak.
Not: Kaçak akım rolesi bozuk demiyorum ama kalitesiz bir marka kullanılmış dedi bakalım kendisi ne getirecek onada bakıcam.
Evdeki genel kullanım için Ac tipi kaçak akım kullanmaktansa, A tipi kullanmak daha iyidir @evrenatabek güzel bir yönlendirme yapmış saolsun. Panonuzun genel durumu çok kötü durmuyor inanın neler neler görük, görmeye de devam ediyoruz :) En azından atlamalar için bara kullanılmış onu bile kabloyla yapılıyor çoğu yerde ne yazıkki. Ama usta yakından bakmış vardır bir bildiği, daha da düzenli olması için el atmasında fayda var. Siemens veya schneider marka gelirese bence ok'dir yani A tipi kullanırsınız, giriş çıkış yönlerine muhakkak dikkat edilsin. Gerisi hayırlısı bakalım. Bu arada kaçak akım rolelerinde marka bağımsız çok sık açma olduktan sonra bir bozulmanın daha hızlı olduğunu gördük. Arızalı olmasa bile o kaçak akımı değiştirmenizde fayda var.
 
Evdeki genel kullanım için Ac tipi kaçak akım kullanmaktansa, A tipi kullanmak daha iyidir @evrenatabek güzel bir yönlendirme yapmış saolsun. Panonuzun genel durumu çok kötü durmuyor inanın neler neler görük, görmeye de devam ediyoruz :) En azından atlamalar için bara kullanılmış onu bile kabloyla yapılıyor çoğu yerde ne yazıkki. Ama usta yakından bakmış vardır bir bildiği, daha da düzenli olması için el atmasında fayda var. Siemens veya schneider marka gelirese bence ok'dir yani A tipi kullanırsınız, giriş çıkış yönlerine muhakkak dikkat edilsin. Gerisi hayırlısı bakalım. Bu arada kaçak akım rolelerinde marka bağımsız çok sık açma olduktan sonra bir bozulmanın daha hızlı olduğunu gördük. Arızalı olmasa bile o kaçak akımı değiştirmenizde fayda var.
Merhaba bu gün bir arkadaşı buldum elektrikçi tanıdığım bir arkadaştı sağolsun akşama doğru geldi hem dağınık olan kabloları toparladı hemde Schneider marka bir kar getirmiş yanında onu taktı bu arada benim eski kar'da sağlammış yeni kar takıldığındada atmaya devam etmişti. Sonra tüm nötür kabloları ayırdı teker teker topraklamalara değdirerek hangi kabloda sorun olduğunu buldu, sorun şofbene giden kabloda çıktı. Şofbeni iptal ettik şuan kullanılmıyor Saat : 19:20 itibarı ile 1.5 saattir sigortalar daha atmadı bakalım. Benim burada kafama takılan bir şey oldu, önceki elektrikçiler geldiğinde şofbeni açtıkları halde atmayan kar bugün topraklamayı şofbene değdirdiğimiz anda atmaya başladı. Bu kısmınada pek anlam veremedim ama umarım sorunumuz şofben ile sınırlı kalır ve tekrar KAR atması yaşamayız.
Başta @E.E. Technician 'e , @evrenatabek 'e ve forumda yardımcı olan ve olmak isteyen, tüm arkadaşlarada çok çok teşekkür ederim.
 
Merhaba bu gün bir arkadaşı buldum elektrikçi tanıdığım bir arkadaştı sağolsun akşama doğru geldi hem dağınık olan kabloları toparladı hemde Schneider marka bir kar getirmiş yanında onu taktı bu arada benim eski kar'da sağlammış yeni kar takıldığındada atmaya devam etmişti. Sonra tüm nötür kabloları ayırdı teker teker topraklamalara değdirerek hangi kabloda sorun olduğunu buldu, sorun şofbene giden kabloda çıktı. Şofbeni iptal ettik şuan kullanılmıyor Saat : 19:20 itibarı ile 1.5 saattir sigortalar daha atmadı bakalım. Benim burada kafama takılan bir şey oldu, önceki elektrikçiler geldiğinde şofbeni açtıkları halde atmayan kar bugün topraklamayı şofbene değdirdiğimiz anda atmaya başladı. Bu kısmınada pek anlam veremedim ama umarım sorunumuz şofben ile sınırlı kalır ve tekrar KAR atması yaşamayız.
Başta @E.E. Technician 'e , @evrenatabek 'e ve forumda yardımcı olan ve olmak isteyen, tüm arkadaşlarada çok çok teşekkür ederim.
Heh sorunun çözülmesine sevindim. Adım adım yani liye bazlı kontrol metodunu uygulamış ellerine sağlık yapan meslektaşımızın. Şofbende mi şofben'in linyesinde mi sorun çıktı onu tam anlayamadım. Şofben'i iptal ettik dediğinize göre şofben'in kendisinde var sanırım sorun ? doğru mu anladım? Eğer öyle ise resesif yükler hemen pat diye kısa devreye düşmediği durumlar da olabilir. Şofben içindeki rezistans varsa onun omajı zaman içinde değişir-değişir-değişir ve sonunda bozulur. Hatta bu şofben'lerde toprak olmadığı zaman çarpılma olmasa bile kaçak oranı hissedilir seviyededir bunu net hissetmiştim açık yara olan elimle topraksız bir şofben'den gelen ılık su ile yıkadığımda açık yaralı elimi su baya baya ısırıyordu :) yara olmayan diğer yüzeylerde hissedilmiyordu. Sonra bi ya bu ısırıyo dedim misafirleikteydik bi ver tornavida buldular ilk akla o gelen olduğu için fişinin içinde toprağı takılı değildi :) Taktım tekrar enerji verdik ısıtma yüküne aldık ısırma falan gitti. Yani baksan şofben bozuk değil, ama çok hassas yerde hissediliyor hatta topraksızlığı :) neyse sizinki rezesif değeri bozuldukça gövedeye kaçırma oranı artmış bir şofben olabilir. Şofbende değil de linyede ise sorun artış hiç aramayın bence en sağlamı o iş bilen arkadaşla görüşün komple o linye borularını boşaltıp fazı-nötr'ü-toprağı yeniden çeksin kafanız rahat olur:) Geçmiş olsun tekrardan sorununuzun çözülmesine çok sevindim :)
 
Heh sorunun çözülmesine sevindim. Adım adım yani liye bazlı kontrol metodunu uygulamış ellerine sağlık yapan meslektaşımızın. Şofbende mi şofben'in linyesinde mi sorun çıktı onu tam anlayamadım. Şofben'i iptal ettik dediğinize göre şofben'in kendisinde var sanırım sorun ? doğru mu anladım? Eğer öyle ise resesif yükler hemen pat diye kısa devreye düşmediği durumlar da olabilir. Şofben içindeki rezistans varsa onun omajı zaman içinde değişir-değişir-değişir ve sonunda bozulur. Hatta bu şofben'lerde toprak olmadığı zaman çarpılma olmasa bile kaçak oranı hissedilir seviyededir bunu net hissetmiştim açık yara olan elimle topraksız bir şofben'den gelen ılık su ile yıkadığımda açık yaralı elimi su baya baya ısırıyordu :) yara olmayan diğer yüzeylerde hissedilmiyordu. Sonra bi ya bu ısırıyo dedim misafirleikteydik bi ver tornavida buldular ilk akla o gelen olduğu için fişinin içinde toprağı takılı değildi :) Taktım tekrar enerji verdik ısıtma yüküne aldık ısırma falan gitti. Yani baksan şofben bozuk değil, ama çok hassas yerde hissediliyor hatta topraksızlığı :) neyse sizinki rezesif değeri bozuldukça gövedeye kaçırma oranı artmış bir şofben olabilir. Şofbende değil de linyede ise sorun artış hiç aramayın bence en sağlamı o iş bilen arkadaşla görüşün komple o linye borularını boşaltıp fazı-nötr'ü-toprağı yeniden çeksin kafanız rahat olur:) Geçmiş olsun tekrardan sorununuzun çözülmesine çok sevindim :)
Teşekkürederim çok sağolun, şofben topraklamasız çalışıyor onda sorun yok fakat ben her ihtimale karşı şofbeni söktüm. Şofbeni söktükten sonrada şofbene takılı Nötür ve Topraklamayı bir birine temas ettirdim (Şofben Sigortası Kapalı Konumda) direk KAR attı, bu durumda sanırım kablolarda sorun yok diye düşündüm. Elime bir şofben geçerse onu takıp birde öyle deneyeceğim, aceba sorun gerçekten şofbendemi yoksa kablolardamı diye, fakat elektrikçi arkadaş şofbenden olduğuna emin olduğunu söyledi.
 
Teşekkürederim çok sağolun, şofben topraklamasız çalışıyor onda sorun yok fakat ben her ihtimale karşı şofbeni söktüm. Şofbeni söktükten sonrada şofbene takılı Nötür ve Topraklamayı bir birine temas ettirdim (Şofben Sigortası Kapalı Konumda) direk KAR attı, bu durumda sanırım kablolarda sorun yok diye düşündüm. Elime bir şofben geçerse onu takıp birde öyle deneyeceğim, aceba sorun gerçekten şofbendemi yoksa kablolardamı diye, fakat elektrikçi arkadaş şofbenden olduğuna emin olduğunu söyledi.
Şimdi şöyle anladım doğru değilsem düzeltin lütfen.
* şofben'in sigortasını kapattınız, şofben'e elektrik gelmiyor.
* şofben'e giden nötr ve toprağı temas ettirdiniz kaçak akım açtı ?
Doğru muyum ?
Eğer böyle ise,
Bu bir arıza tespiti değil, çünkü evdeki hangi priz olursa olsun random seçin, nötr-toprak arasını kısa devre yaparsanız kaçak akım açar :) çünkü nötr'ler tek bir merkezden yani sizin ana kaçak akımınızdan kontrol ediliyor. O esnada prize bişey takılı olmasa bile boş prizede nötr-toprak atlaması yapın kaçak akım açar. çünkü siz nerden olduğu önemi olmayan bir nötr noktasından toprağa akım akıttınız.

Çok basit linyede mi şofben'de mi anlamın yolu,

şofben prize bağlı sanırım. Fişini çıkarın. O prize güçlü bir başka cihaz bağlayın, çay makinesi, kattle, şöyle kuaförlerdeki gibi kullanılandan varsa fön makinesi (ısıtması açık olacak şekilde), elektrikli ocak bunlardan birini seçin ve bağlayın çalıştırın o linyede. RCD'niz açmazsa şofbeninizde hissetmediğiniz ama rcd'nin algıladığı bir kaçak vardır. Şofben onarılcak, değiştirilcek (artık hangisi bütçenize uygunsa).
Ama ne takarsanız takın atıyorsa linye revizyon istiyor. Ben sağlamcıyım bence o linyedeki tüm kabloları çekin çıkarın yeni kablo çekin kafanız rahat olsun.
Birde şofben'ler, kattle'lar, fırınlar falan bu resesive yükler ciddi yüklerdir kablo kesitlerine falan dikkat edin ince olmasın kablolar.
 
Şimdi şöyle anladım doğru değilsem düzeltin lütfen.
* şofben'in sigortasını kapattınız, şofben'e elektrik gelmiyor.
* şofben'e giden nötr ve toprağı temas ettirdiniz kaçak akım açtı ?
Doğru muyum ?
Eğer böyle ise,
Bu bir arıza tespiti değil, çünkü evdeki hangi priz olursa olsun random seçin, nötr-toprak arasını kısa devre yaparsanız kaçak akım açar :) çünkü nötr'ler tek bir merkezden yani sizin ana kaçak akımınızdan kontrol ediliyor. O esnada prize bişey takılı olmasa bile boş prizede nötr-toprak atlaması yapın kaçak akım açar. çünkü siz nerden olduğu önemi olmayan bir nötr noktasından toprağa akım akıttınız.

Çok basit linyede mi şofben'de mi anlamın yolu,

şofben prize bağlı sanırım. Fişini çıkarın. O prize güçlü bir başka cihaz bağlayın, çay makinesi, kattle, şöyle kuaförlerdeki gibi kullanılandan varsa fön makinesi (ısıtması açık olacak şekilde), elektrikli ocak bunlardan birini seçin ve bağlayın çalıştırın o linyede. RCD'niz açmazsa şofbeninizde hissetmediğiniz ama rcd'nin algıladığı bir kaçak vardır. Şofben onarılcak, değiştirilcek (artık hangisi bütçenize uygunsa).
Ama ne takarsanız takın atıyorsa linye revizyon istiyor. Ben sağlamcıyım bence o linyedeki tüm kabloları çekin çıkarın yeni kablo çekin kafanız rahat olsun.
Birde şofben'ler, kattle'lar, fırınlar falan bu resesive yükler ciddi yüklerdir kablo kesitlerine falan dikkat edin ince olmasın kablolar.
Şimdi şöyle anladım doğru değilsem düzeltin lütfen.
* şofben'in sigortasını kapattınız, şofben'e elektrik gelmiyor.
* şofben'e giden nötr ve toprağı temas ettirdiniz kaçak akım açtı ?
Doğru muyum ?
Evet hocam aynı bu şekilde yaptım.

Fişe bağlı değil hocam şofben direk Faz Nötür Topraklama kablosu var ona takılı, zaten onuda ben bağlamıştım 2019 yılında. Az önce başka bir şofben denedim onda KAR atmadı. Anlaşılan bu durumda bizim şofbenin rezistansı ölmüş. Ben rezistansı söktüm temizledim kireçlerini tekrar taktım yine attı az önce. Yarın bu cihaza uygun bir rezistans alıp takıp birde öyle deneyeceğim artık. Oldu oldu olmadı kaldırıp çöpe atıcam yenisinide muhtemelen almam çünkü 1.5 2 ay içinde doğalgaz tesisatı bağlanacak. Evdeki güneş enerji sistemi ile idare edicez artık.
Kablo Kalınlıkları tam olarak ölçüt bilmiyorum fakat Nötür kalın Topraklama ve Faz onlara nazaran daha ince hocam.
 
Şimdi şöyle anladım doğru değilsem düzeltin lütfen.
* şofben'in sigortasını kapattınız, şofben'e elektrik gelmiyor.
* şofben'e giden nötr ve toprağı temas ettirdiniz kaçak akım açtı ?
Doğru muyum ?
Evet hocam aynı bu şekilde yaptım.

Fişe bağlı değil hocam şofben direk Faz Nötür Topraklama kablosu var ona takılı, zaten onuda ben bağlamıştım 2019 yılında. Az önce başka bir şofben denedim onda KAR atmadı. Anlaşılan bu durumda bizim şofbenin rezistansı ölmüş. Ben rezistansı söktüm temizledim kireçlerini tekrar taktım yine attı az önce. Yarın bu cihaza uygun bir rezistans alıp takıp birde öyle deneyeceğim artık. Oldu oldu olmadı kaldırıp çöpe atıcam yenisinide muhtemelen almam çünkü 1.5 2 ay içinde doğalgaz tesisatı bağlanacak. Evdeki güneş enerji sistemi ile idare edicez artık.
Kablo Kalınlıkları tam olarak ölçüt bilmiyorum fakat Nötür kalın Topraklama ve Faz onlara nazaran daha ince hocam.
Tamam şofben'de elektrik olsun olmasın hiç farketmez evdeki herhangi bir priz veya linyede nötr-toprak arasını kısa devre yaparsanız RCD açar, olması gereken de bu sorun yok. Çoğu elektrikçi test butonunu kullandığı kadar rcd'yi nötr-toprak yaparak da test eder :)

Elektrikli termosifon arızaları %75 rezistans arızası çıkar. Bu arızayı ne yazıkki kireç temizleyerek çözmek mümkün değil :( ama önemli bir detaya değindiğiniz. Elektrikli termosifon kullanan arkadaşlarımız yılda 1, iki yılda 1 termosifonlarının içini boşaltıp, rezistanslarını söküp hep termosifon içini, hem rezistansları üzerindeki kireci temizlemeleri ürün sağlığı açısından ve "enerji tasarrufu" açısından büyü önem arz etmektedir. Tavsiye ederim. Elinizden geliyorsa "enerjiyi kesmek suretiyle" kendiniz, elinizden gelmiyorsa yetkili servise bu bakımı yaptırın derim.

Mekanik termostatlı bir ürün ise zaten kaçarı yok %100 rezistans arızasıdır. Elektronik kontrolörlü bir ürün ise umarım o %25'lik şans sizi bulmaz diye iyi dileklerimizi iletelim :)
 
20 sene önce çok pahallı olan cihazlar

artık ulaşılabilir durumda oldukları halde elektrikçiler almıyor.

Şofben veya iç tesisatının kontrolü için izolasyon ölçer bulunsa

Benim hobi atölyemde bir izolasyon ölçer varken ticarethanede olmamasını anlamıyorum.



025.webp
 
Arkadaşlar merhaba evin kaçak akım rolesi atıyordu iki gündür hiç kalmaz oldu, evin topraklama kablosunu kesince sigorta atmaz oldu, aynı sorun apartmanda bir kaç kişide yine var onlarında topraklamasını kestim düzeldi. Elektrikçi çağırmıştım bu gün, gelen arkadaşlar topraklama zayıf dedi ve aparmanın kolonunu bir parça açarak demire topraklama kablosu bağlayıp onuda apartmanın topraklama hattına bağladı artık atmaz dedi ama yine atıyor ve mecburen topraklamayı kestim. Elektrikçi çözemedi olayı önce evdeki prizleri kontrol etti bir şeyler yaptı ama olmadı. Sizce sorun ne olabilir bilgisi veya başına gelen varmı aceba böyle bir olay.

Ekli dosyayı görüntüle 24812
Ekli dosyayı görüntüle 24813
Sol Attaki Sigorta atıyor sadece.
''Elektrikçi çağırmıştım bu gün, gelen arkadaşlar topraklama zayıf dedi ve aparmanın kolonunu bir parça açarak demire topraklama kablosu bağlayıp onuda apartmanın topraklama hattına bağladı''

bu üstte denilen iş adam öldürür
topraklama işi can ve mal güvenliği içindir.fakat sizin elektrikçi apartmana kaçak üzerinden gelen, gelecek yada gelebilecek elektriği vermiş.işinin ehli bir şirkete başvurun.
 
Gold Üyelik ile hem reklamsız bir deneyim yaşa hem de İnceleriz'e destek ol! 📣
Hesabınızı Gold Üyeliğe Yükseltmek İçin Tıklayın

Trend içerikler

Tema özelleştirme sistemi

Bu menüden forum temasının bazı alanlarını kendinize özel olarak düzenleye bilirsiniz.

Zevkine göre renk kombinasyonunu belirle

Tam ekran yada dar ekran

Temanızın gövde büyüklüğünü sevkiniz, ihtiyacınıza göre dar yada geniş olarak kulana bilirsiniz.

Izgara yada normal mod

Temanızda forum listeleme yapısını ızgara yapısında yada normal yapıda listemek için kullanabilirsiniz.

Forum arkaplan resimleri

Forum arkaplanlarına eklenmiş olan resimlerinin kontrolü senin elinde, resimleri aç/kapat

Sidebar blogunu kapat/aç

Forumun kalabalığında kurtulmak için sidebar (kenar çubuğunu) açıp/kapatarak gereksiz kalabalıklardan kurtula bilirsiniz.

Yapışkan sidebar kapat/aç

Yapışkan sidebar ile sidebar alanını daha hızlı ve verimli kullanabilirsiniz.

Radius aç/kapat

Blok köşelerinde bulunan kıvrımları kapat/aç bu şekilde tarzını yansıt.

Foruma hoş geldin 👋, Ziyaretçi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Geri