Aşağıdaki görseller şunu ifade ediyor.
1- Derece komodin seviyesinde yani sıcak hava yukarıda yoğunlaşmasına rağmen bizim kabaca oturma seviyemiz.
2- Dereceyi bilerek klimanın üfleme menzili dışında bir noktaya konumlandırdım.
3- klimayı açmamın 2 inci dakikası emiş sıcaklığı 21 derece
4- Klimayı açmamın 4 üncü dakikası emiş sıcaklığı 22 derece
5- Klimayı çalıştırdığım zaman diliminde Tomzn wifi üzerinden günlük tüketime baktım.
6- Test başladığında dış ortam sıcaklığı 17 derece ve kuzey cephe oda
Klima 26 ya ayarlı, otomatik fan. Oda 11-12m2 dolayında yani erken termostat yaptığını bildiğimiz bir oda.
Burada amaç, bu klimanın bu ayarlar ile bu ortamda ne tepkiler verdiğini görmek.
Ekli dosyayı görüntüle 22538Ekli dosyayı görüntüle 22539Ekli dosyayı görüntüle 22540Ekli dosyayı görüntüle 22541Ekli dosyayı görüntüle 22542Ekli dosyayı görüntüle 22543