İzmir Bayraklı'da 35 m2 salonum için klima almak istiyorum.
Salon güney cephede, çift kanatlı salon kapısı, balkon kapısı ve pencere var. Dış yalıtım var fakat kapı-pencere yalıtımları iyi değil.
Daire kuzey-güney cepheli. Klimayı sadece yazın çok sıcaklarda 1-2 ay kullanacağım. Diğer zamanlarda pencereleri karşılıklı açınca ev serin oluyor zaten. kışın ise kombi ile ısınıyorum.
Yerler laminant parke, dış yalıtım var ve 4. katta oturuyorum. alt, üst, sağ, sol daireler dolu.
Bütçem 25bin₺'ye kadar.

İlk Daikin veya Mitsubishi marka düşünüyordum fakat piyasayı görünce çevremde kullananları görünce airfel almaya yöneldim.
Airfel ltxn50u a++ 18000 btu klima burası için yeterlli midir yoksa 24000 lik olan modeline mi bakmalıyım?
Bu ikisi arasında kullandıkları gaz da farklı. 18000 lik olan R410 tipi gaz kullanırken 24000'lik olan R32 tipi gaz kullanıyor. hangisi daha verimli olur?
Bütçeme uygun farklı model önerileriniz var mıdır? Kullanım alışkanlıklarıma göre daha yüksek fiyatlara çıkmam gerekir mi?
Şimdiden önerileriniz için teşekkür ederim.
 
Merhaba,
İzmir Bayraklı'da 35 m2 salonum için klima almak istiyorum.
Salon güney cephede, çift kanatlı salon kapısı, balkon kapısı ve pencere var. Dış yalıtım var fakat kapı-pencere yalıtımları iyi değil.
Daire kuzey-güney cepheli. Klimayı sadece yazın çok sıcaklarda 1-2 ay kullanacağım. Diğer zamanlarda pencereleri karşılıklı açınca ev serin oluyor zaten. kışın ise kombi ile ısınıyorum.
Yerler laminant parke, dış yalıtım var ve 4. katta oturuyorum. alt, üst, sağ, sol daireler dolu.
Bütçem 25bin₺'ye kadar.

İlk Daikin veya Mitsubishi marka düşünüyordum fakat piyasayı görünce çevremde kullananları görünce airfel almaya yöneldim.
Airfel ltxn50u a++ 18000 btu klima burası için yeterlli midir yoksa 24000 lik olan modeline mi bakmalıyım?
Bu ikisi arasında kullandıkları gaz da farklı. 18000 lik olan R410 tipi gaz kullanırken 24000'lik olan R32 tipi gaz kullanıyor. hangisi daha verimli olur?
Bütçeme uygun farklı model önerileriniz var mıdır? Kullanım alışkanlıklarıma göre daha yüksek fiyatlara çıkmam gerekir mi?
Şimdiden önerileriniz için teşekkür ederim.
Merhaba, ürün sizin beklentilerinizi rahatlıklar karşılayacak bir ürün. R410 stabilitesi oldukça yüksek bir gaz türüdür. Kötülenebilir veya küçümsenebilir bir gaz türü değildir. Dolayısıyla 18.000 BTU R410 gazlı bir Airfel bahsi geçen alan ve beklenti için nokta atışı bir üründür.
 
Merhaba, ürün sizin beklentilerinizi rahatlıklar karşılayacak bir ürün. R410 stabilitesi oldukça yüksek bir gaz türüdür. Kötülenebilir veya küçümsenebilir bir gaz türü değildir. Dolayısıyla 18.000 BTU R410 gazlı bir Airfel bahsi geçen alan ve beklenti için nokta atışı bir üründür.

Peki vestel flora doğa inverter 182 yi bundan 4bin₺ daha ucuza alabiliyorum. Yani vestelde %30 indirimim var. Bu fırsatı kullanmamı tavsiye eder misiniz yoksa bilindik sadece klima üreten markalardan şaşmayayım mı?
 
Peki vestel flora doğa inverter 182 yi bundan 4bin₺ daha ucuza alabiliyorum. Yani vestelde %30 indirimim var. Bu fırsatı kullanmamı tavsiye eder misiniz yoksa bilindik sadece klima üreten markalardan şaşmayayım mı?
Maalesef Vestel Flora öneri listemizde değil. Mevcut koşullarda hala Airfel diyorum.
 
Merhaba,

Önerileriniz doğrultusunda hareket ederek airfel 18000BTU klima aldım. Montaj sırasında aklıma takılan birkaç soru var:

1. Klima borularının görünmesi istemedim. Bu nedenle daha önce duvar içerisinden ve parke altından yürütülmüş eski klima borularını kullandık. Eski 5/8 çapında olan boru ile yeni 1/2 çapındaki boruya kaynak yapılarak montajı yapıldı. Toplam 7mt olan hattın 1 metresi yeni boru, 6 metresi eski boru. Bu çap farkı kullanımda problem oluşturur mu ? Ya da bundan kaynaklı bir arıza yaşar mıyım?

2. Eski hattın basınçlı gaz ile temizliği yapılırken daire içerisindeki boruların bypass işlemi klima iç ünitesi ile yapıldı. Yani eski hattın bir tarafından basınçlı temizlik gazı verildi, içeride klima iç ünitesini dolaştı ve eski diğer borudan dışarı atıldı. Bu temizlik sırasında iç ünite eski hatta kalan yağdan zarar görmüş olabilir mi? Yoksa eski boruların temizliği yeni hatta hiç karıştırılmadan ayrı ayrı mı yapılmalıydı?

3. Klima içerisinden çıkan ve kabloların dışına takılan mıknatıslı bobini klimanın enerji kablosuna mı takmalıyım yoksa sinyal kablosuna mı?

Teşekkür ederim.
 
Merhaba,

Önerileriniz doğrultusunda hareket ederek airfel 18000BTU klima aldım. Montaj sırasında aklıma takılan birkaç soru var:

1. Klima borularının görünmesi istemedim. Bu nedenle daha önce duvar içerisinden ve parke altından yürütülmüş eski klima borularını kullandık. Eski 5/8 çapında olan boru ile yeni 1/2 çapındaki boruya kaynak yapılarak montajı yapıldı. Toplam 7mt olan hattın 1 metresi yeni boru, 6 metresi eski boru. Bu çap farkı kullanımda problem oluşturur mu ? Ya da bundan kaynaklı bir arıza yaşar mıyım?

2. Eski hattın basınçlı gaz ile temizliği yapılırken daire içerisindeki boruların bypass işlemi klima iç ünitesi ile yapıldı. Yani eski hattın bir tarafından basınçlı temizlik gazı verildi, içeride klima iç ünitesini dolaştı ve eski diğer borudan dışarı atıldı. Bu temizlik sırasında iç ünite eski hatta kalan yağdan zarar görmüş olabilir mi? Yoksa eski boruların temizliği yeni hatta hiç karıştırılmadan ayrı ayrı mı yapılmalıydı?

3. Klima içerisinden çıkan ve kabloların dışına takılan mıknatıslı bobini klimanın enerji kablosuna mı takmalıyım yoksa sinyal kablosuna mı?

Teşekkür ederim.
Burada çap farkından dolayı problem olur gibi geliyor?
Uzmanlar tam olayı yazarlar.
 
Merhaba,

Önerileriniz doğrultusunda hareket ederek airfel 18000BTU klima aldım. Montaj sırasında aklıma takılan birkaç soru var:

1. Klima borularının görünmesi istemedim. Bu nedenle daha önce duvar içerisinden ve parke altından yürütülmüş eski klima borularını kullandık. Eski 5/8 çapında olan boru ile yeni 1/2 çapındaki boruya kaynak yapılarak montajı yapıldı. Toplam 7mt olan hattın 1 metresi yeni boru, 6 metresi eski boru. Bu çap farkı kullanımda problem oluşturur mu ? Ya da bundan kaynaklı bir arıza yaşar mıyım?

2. Eski hattın basınçlı gaz ile temizliği yapılırken daire içerisindeki boruların bypass işlemi klima iç ünitesi ile yapıldı. Yani eski hattın bir tarafından basınçlı temizlik gazı verildi, içeride klima iç ünitesini dolaştı ve eski diğer borudan dışarı atıldı. Bu temizlik sırasında iç ünite eski hatta kalan yağdan zarar görmüş olabilir mi? Yoksa eski boruların temizliği yeni hatta hiç karıştırılmadan ayrı ayrı mı yapılmalıydı?

3. Klima içerisinden çıkan ve kabloların dışına takılan mıknatıslı bobini klimanın enerji kablosuna mı takmalıyım yoksa sinyal kablosuna mı?

Teşekkür ederim.
Merhaba, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Bu konuda net bilgiyi @mbirol ustam ve @Adem Helvacı verebilir. ☺️?
 
Merhaba,

Önerileriniz doğrultusunda hareket ederek airfel 18000BTU klima aldım. Montaj sırasında aklıma takılan birkaç soru var:

1. Klima borularının görünmesi istemedim. Bu nedenle daha önce duvar içerisinden ve parke altından yürütülmüş eski klima borularını kullandık. Eski 5/8 çapında olan boru ile yeni 1/2 çapındaki boruya kaynak yapılarak montajı yapıldı. Toplam 7mt olan hattın 1 metresi yeni boru, 6 metresi eski boru. Bu çap farkı kullanımda problem oluşturur mu ? Ya da bundan kaynaklı bir arıza yaşar mıyım?

2. Eski hattın basınçlı gaz ile temizliği yapılırken daire içerisindeki boruların bypass işlemi klima iç ünitesi ile yapıldı. Yani eski hattın bir tarafından basınçlı temizlik gazı verildi, içeride klima iç ünitesini dolaştı ve eski diğer borudan dışarı atıldı. Bu temizlik sırasında iç ünite eski hatta kalan yağdan zarar görmüş olabilir mi? Yoksa eski boruların temizliği yeni hatta hiç karıştırılmadan ayrı ayrı mı yapılmalıydı?

3. Klima içerisinden çıkan ve kabloların dışına takılan mıknatıslı bobini klimanın enerji kablosuna mı takmalıyım yoksa sinyal kablosuna mı?

Teşekkür ederim.
Ben önce sorun olabilecek yerden başlayayım.
Sözde boruları temizlemişler. İnşallah borulara bir şey yoktur. Yahu borulara yağ, pis vardır diye düşünüyorsun. Sonra onları iç üniteye basıyorsun. Bu nasıl bir kafa. Kaynak var yanında. Önce içeriden iki boruyu birbirine baypas yap, sonra dışarıdan gaz mı vereceksin azot mu (ki verilmesi gereken azot. Gaza yazık olur. Varr ne verece eksen basınçlı olarak. Borulara varsa bir şey atılsın dışarıya. Sonra yap montajı. Şu an sorun varmı yok mu bilemeyiz tabi, inşallah olmaz. Her zamanki gibi, Allah havale ettik. Benim bunu la ilgili bir video olacaktı youtube kanalında. Bulursam atayım buraya.
Kinci konu boru çapı farkı. 1/2 boru yerine 5/8 boru bence sorun yok. Çap büyüyor sonuçta, cihaz sıkışmaz. Belki şu olabilir, ısıtma da sıcak gaz biraz yavaş gelebilir. Oda belki diyelim.
Mıknatışlı kablo olayı çok sorun değil. Bu güne kadar çok cihaz taktık, sinyal hatası olmadı.
 
Ben önce sorun olabilecek yerden başlayayım.
Sözde boruları temizlemişler. İnşallah borulara bir şey yoktur. Yahu borulara yağ, pis vardır diye düşünüyorsun. Sonra onları iç üniteye basıyorsun. Bu nasıl bir kafa. Kaynak var yanında. Önce içeriden iki boruyu birbirine baypas yap, sonra dışarıdan gaz mı vereceksin azot mu (ki verilmesi gereken azot. Gaza yazık olur. Varr ne verece eksen basınçlı olarak. Borulara varsa bir şey atılsın dışarıya. Sonra yap montajı. Şu an sorun varmı yok mu bilemeyiz tabi, inşallah olmaz. Her zamanki gibi, Allah havale ettik. Benim bunu la ilgili bir video olacaktı youtube kanalında. Bulursam atayım buraya.
Kinci konu boru çapı farkı. 1/2 boru yerine 5/8 boru bence sorun yok. Çap büyüyor sonuçta, cihaz sıkışmaz. Belki şu olabilir, ısıtma da sıcak gaz biraz yavaş gelebilir. Oda belki diyelim.
Mıknatışlı kablo olayı çok sorun değil. Bu güne kadar çok cihaz taktık, sinyal hatası olmadı.
@İlteriş Yılmaz , @mbirol Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Borular 8 yıldır kullanılmayan boru, uçları bükülmüş ve bantlanmış şekilde bırakılmıştı. Servisi 2 defa ben de uyardım eski borudaki pisliği klima iç ünitesinin içinden mi dolaştıracaksın diye. Ama "bir şey olmaz basınçlı gaz temizler onu "dedi. Ben de tamam dedim artık, çok üsteleyince de tribe giriyor bazı servisler.
- Temizlik işlemi azot + R410? gazı ile yapıldı. Bir hayli de pislik çıktı aslında içerisinden.
- 2 gündür günde yarım saat soğutma modunda çalıştırarak inceliyorum klimayı. İçeride boru kaynak yerinden az bir ses geliyor kulağımı iyice yaklaştırınca farkediliyor. İzolasyonunu açıp incelemedim ama kaçak değildir, çap farkından dolayıdır diye ümit ediyorum. Ama rahatsız edici bir ses değil.
- Klimayı yalnızca yazın soğutma modunda kullanacağım.
- Klimayı ilk açtığımda çürük benzeri bir koku geliyor. Bir süre sonra normale dönüyor. Bu normal midir yoksa eski boru kullanılmasından kaynaklı mıdır?
Bu konularda bir tavsiyenizi daha alabilirsem sevinirim.
 
Gold Üyelik ile hem reklamsız bir deneyim yaşa hem de İnceleriz'e destek ol! 📣
Hesabınızı Gold Üyeliğe Yükseltmek İçin Tıklayın

Tema özelleştirme sistemi

Bu menüden forum temasının bazı alanlarını kendinize özel olarak düzenleye bilirsiniz.

Zevkine göre renk kombinasyonunu belirle

Tam ekran yada dar ekran

Temanızın gövde büyüklüğünü sevkiniz, ihtiyacınıza göre dar yada geniş olarak kulana bilirsiniz.

Izgara yada normal mod

Temanızda forum listeleme yapısını ızgara yapısında yada normal yapıda listemek için kullanabilirsiniz.

Forum arkaplan resimleri

Forum arkaplanlarına eklenmiş olan resimlerinin kontrolü senin elinde, resimleri aç/kapat

Sidebar blogunu kapat/aç

Forumun kalabalığında kurtulmak için sidebar (kenar çubuğunu) açıp/kapatarak gereksiz kalabalıklardan kurtula bilirsiniz.

Yapışkan sidebar kapat/aç

Yapışkan sidebar ile sidebar alanını daha hızlı ve verimli kullanabilirsiniz.

Radius aç/kapat

Blok köşelerinde bulunan kıvrımları kapat/aç bu şekilde tarzını yansıt.

Foruma hoş geldin 👋, Ziyaretçi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Geri