19.07 tarihinde kurulumu yapılan klima ile ilgili görüşlerimi yazacağım. Aylık gelen elektrik faturaları en altta.
Kurulum;
+Gelen ekiple tartışmaya, iddialaşmaya, cehaletleri ile başa çıkmaya hazır tutuyorum kendimi, tetikteyim.
+Daha önce VRF iklimlendirme sistemlerinde uzmanlaşmış ancak deprem nedeniyle buraya taşınmış Urfalı bir ekip geldi.
+Daha öncesinde defalarca duyduğum "tek ünite ile evi soğutamazsın" - "olmaz" gibi şeyler söylemediler.
+Anlattım iç ünitenin yerini, dış ünitenin yerini, bakır borunun geçeceği yeri, drenajın verileceği yeri tek tek söyledim. Tamam dedi.
+Tamam deyince kıllandım, var mı itirazın dedim.
+Abi biz bu işi duygusal sebeplerle yapmıyoruz sonuçta parasını kazanıyoruz, senin istediğini yapmak işçilik açısından zor ama verimlilik ve güvenlik açısından sıkıntısız. O nedenle itirazım yok dedi.

+10 metre bakır boru gitti. Dış üniteyi yaklaşık olarak 3 metre aşağı konumlandırdı iç üniteden.
+Dış ünitenin, iç üniteden daha aşağıda olması uzun ömür açısından elzem bir durum.
+Dış ünitenin arkasında artan boruyu kesmedi YAĞ TURNİKESİ adını verdikleri sarmalı yaptı. Makine mühendisi arkadaşıma sordum "beyhude bir tedbir, ölmüş kompresöre kalp masajı niyetine yapılır, hiç değilse tedbirli biri" dedi.

+Boruya toplamda 3 büküm verildi, katiyen 90° bükümler yapmadı. 60° civarında bıraktı. Verim düşer dedi. Belli ki akışkanlar dinamiği türbülans vs den bahsediyor. İtiraz etmedim.
+Bir tuğla iç duvar, bir perde beton dış duvar delindi. Dış duvarı delmek 1 saat surdu. 3 kere mola verildi. Kırıcı ısındıkça durduk.
+Dış üniteyi çatı saçağının altına güneşten ve yağmurdan koruyacak şekilde montelettim.
+Dış ünite sehpası ürünün içinden çıkıyor.
+Genel anlamda nizami, titiz, ve kendi evine ne kadar özenecekse o kadar özenerek yaptı 90 doğumlu usta kardeşim. Memnun kaldım.
Performans;
+Sade tasarımı olan, oldukça, oldukça ve oldukça sessiz bir ürün, turbo modda bile dış ünitenin pervane pallerinin havayı kesme sesini hafifçe işitmeniz dışında hiç bir tıkırtı zırıltı dırıltı yok.
+İç üniteye sessiz demek dışı da bir şey diyemem bildiğiniz iç ünite.
+Evin net alanı 3+1 123m², bu evdeki bilumum eşya, duvar, cam, fayans vs 33 ile 36° arasında ısınmıştı.
+Bir gece en COOL/17°/Max FAN da çalıştırdım. Ertesi öğlene kadar odaları 28/27° e indirmeyi başardım.
+Turbo modda iken iç ünite serpantinleri 2° e kadar düşüyor.

+Ev yaşanabilecek sıcaklığa geldikten sonra COOL/27° e geçtim. Serpantin sıcaklıkları ideal düzeylerde.

+Evi bu modda gün içinde bile stabil tutabiliyor. Wc, banyo kapılarını kapalı tutuyorum, ofiste bazen 2 laptop 1 desktop çoğunlukla 2 laptop açık halde.
+Eskiden kuyumculara yada eczaneye gittiğinizde karşısında bile duramadığınız, teninize diken diken soğuk havası batan klimalar olurdu. Bu o klimalardan değil. Ulan acaba adının hakkını vermiyor mu vs diye düşündüm. Servisi aradım. Bu klimaların tüm özelliklerinin tasarruf çevresinde şekillendiğini ve eski klimalar gibi verha soğutma yapmayacağını kademe kademe ilerleyeceğini anlattı. İkna oldum.
+Klima 120m² evi rahatlıkla soğutur bunda bir sorun yok, sorun şu. Havanın nakli.... Soğuk havayı nakledebildiğiniz sürece sorun yok.
+Sürekli COOL modunda calistiyorum. Usta nem alma modunda kompresörün tahmini olarak %40 performansla çalışacağını söyledi. Ben Adem abiyi dinledim.
+Ne kadar elektrik gelecek bilmiyorum, çokta umurumda değil.
+Artık ter içinde sırılsıklam kalmadan uyanabiliyorum. Günde 2 yada 3 kere duşa girmiyorum.
2 ay geçti, 2 fatura geldi, bakalım netice nedir? Misafirim de geldi, salonu da açtım, fırında çalıştı, hafta sonları deniz vs olduğu için günde 2 sefer 3 sefer makinada çalıştı.
Temmuz-Ağustos Faturası

Ağustos-Eylül Faturası

Kurulum;
+Gelen ekiple tartışmaya, iddialaşmaya, cehaletleri ile başa çıkmaya hazır tutuyorum kendimi, tetikteyim.
+Daha önce VRF iklimlendirme sistemlerinde uzmanlaşmış ancak deprem nedeniyle buraya taşınmış Urfalı bir ekip geldi.
+Daha öncesinde defalarca duyduğum "tek ünite ile evi soğutamazsın" - "olmaz" gibi şeyler söylemediler.
+Anlattım iç ünitenin yerini, dış ünitenin yerini, bakır borunun geçeceği yeri, drenajın verileceği yeri tek tek söyledim. Tamam dedi.
+Tamam deyince kıllandım, var mı itirazın dedim.
+Abi biz bu işi duygusal sebeplerle yapmıyoruz sonuçta parasını kazanıyoruz, senin istediğini yapmak işçilik açısından zor ama verimlilik ve güvenlik açısından sıkıntısız. O nedenle itirazım yok dedi.

+10 metre bakır boru gitti. Dış üniteyi yaklaşık olarak 3 metre aşağı konumlandırdı iç üniteden.
+Dış ünitenin, iç üniteden daha aşağıda olması uzun ömür açısından elzem bir durum.
+Dış ünitenin arkasında artan boruyu kesmedi YAĞ TURNİKESİ adını verdikleri sarmalı yaptı. Makine mühendisi arkadaşıma sordum "beyhude bir tedbir, ölmüş kompresöre kalp masajı niyetine yapılır, hiç değilse tedbirli biri" dedi.

+Boruya toplamda 3 büküm verildi, katiyen 90° bükümler yapmadı. 60° civarında bıraktı. Verim düşer dedi. Belli ki akışkanlar dinamiği türbülans vs den bahsediyor. İtiraz etmedim.
+Bir tuğla iç duvar, bir perde beton dış duvar delindi. Dış duvarı delmek 1 saat surdu. 3 kere mola verildi. Kırıcı ısındıkça durduk.
+Dış üniteyi çatı saçağının altına güneşten ve yağmurdan koruyacak şekilde montelettim.
+Dış ünite sehpası ürünün içinden çıkıyor.
+Genel anlamda nizami, titiz, ve kendi evine ne kadar özenecekse o kadar özenerek yaptı 90 doğumlu usta kardeşim. Memnun kaldım.
Performans;
+Sade tasarımı olan, oldukça, oldukça ve oldukça sessiz bir ürün, turbo modda bile dış ünitenin pervane pallerinin havayı kesme sesini hafifçe işitmeniz dışında hiç bir tıkırtı zırıltı dırıltı yok.
+İç üniteye sessiz demek dışı da bir şey diyemem bildiğiniz iç ünite.
+Evin net alanı 3+1 123m², bu evdeki bilumum eşya, duvar, cam, fayans vs 33 ile 36° arasında ısınmıştı.
+Bir gece en COOL/17°/Max FAN da çalıştırdım. Ertesi öğlene kadar odaları 28/27° e indirmeyi başardım.
+Turbo modda iken iç ünite serpantinleri 2° e kadar düşüyor.

+Ev yaşanabilecek sıcaklığa geldikten sonra COOL/27° e geçtim. Serpantin sıcaklıkları ideal düzeylerde.

+Evi bu modda gün içinde bile stabil tutabiliyor. Wc, banyo kapılarını kapalı tutuyorum, ofiste bazen 2 laptop 1 desktop çoğunlukla 2 laptop açık halde.
+Eskiden kuyumculara yada eczaneye gittiğinizde karşısında bile duramadığınız, teninize diken diken soğuk havası batan klimalar olurdu. Bu o klimalardan değil. Ulan acaba adının hakkını vermiyor mu vs diye düşündüm. Servisi aradım. Bu klimaların tüm özelliklerinin tasarruf çevresinde şekillendiğini ve eski klimalar gibi verha soğutma yapmayacağını kademe kademe ilerleyeceğini anlattı. İkna oldum.
+Klima 120m² evi rahatlıkla soğutur bunda bir sorun yok, sorun şu. Havanın nakli.... Soğuk havayı nakledebildiğiniz sürece sorun yok.
+Sürekli COOL modunda calistiyorum. Usta nem alma modunda kompresörün tahmini olarak %40 performansla çalışacağını söyledi. Ben Adem abiyi dinledim.
+Ne kadar elektrik gelecek bilmiyorum, çokta umurumda değil.
+Artık ter içinde sırılsıklam kalmadan uyanabiliyorum. Günde 2 yada 3 kere duşa girmiyorum.
2 ay geçti, 2 fatura geldi, bakalım netice nedir? Misafirim de geldi, salonu da açtım, fırında çalıştı, hafta sonları deniz vs olduğu için günde 2 sefer 3 sefer makinada çalıştı.
Temmuz-Ağustos Faturası

Ağustos-Eylül Faturası