Merhaba herkese iyi günler.
Bir kaç sorum olacak bilgi sahibi olan yardımcı olabilirse memnun olurum.
Bugün Midea xtrema save 12000btu klima montajı yapıldı.
(Satın alma, montaj talebi, montajlama hakkındaki konuları ve görselleri müsait olduğum zamanda foruma yükleyeceğim)
1-Klimanın döküm kılavuzunda ara kablo damarı 5x1.5 yazıyor. Montajdan sonra farkettim çektiğim resimde gördüğüm kadarıyla ara kabloda 4 kablo montajlandı. Renkleri farklı biri toprak için ama onunda anladigim kadarıyla sıralı olarak montajlayıp toprak bağlantısı yapılmadı. 5. Kabloyu göremedim olsa toprak olarak biri bağlanacaktı.
Bu sorun oluşturur mu? Şuan oturduğum evde eski yapı olmasından kaynaklı topraklama hattı yok. Farklı bir eve taşınmamız durumunda bu bağlantı şekli bize sorun yaratır mı?(Ara kabloda toprak hattının bağlanmaması)
2- Oturmakta olduğumuz şuandaki ev eski yapı ev hattında topraklama yok. Bu şekilde klimanın çalışmasında olumsuz bir durum olur mu?
3- klima dış üniteye elektrik vermek için 3x2.5 kablo ve 16 amper sigorta denildi elektrikçi bağlantısını yapacak. elektrik buatindan veya sigorta kutusunda kablo çekilecek. Sigorta degeri 16 amper olacak ama A B C klimada farkedermi ne almamız lazım.
4- Vakumlama toplamda 3 dk yapıldı. Aslında 1.5 , 2 dk kadar. Vakuma bağlı ölçüm yapan elektronik cihazın. 99 değerine ulaştığını belirtiler "(cihaz 1 den başlayıp 97 değerine kadar gittiğini gördüm ne olduğunu anlamadım.)" şuan bile tamam vakum işlemi denildi ara bağlantı kablosunu yaparken 3 dk toplamda vakum oldu. Cihaz üzerinde -1.00 bar yazıyordu. Bir süre o şekilde kaldı. Bar değerinin iyi olduğunu belirttiler. Hatta hava olmadığını cihaz gösteriyormuş. Uzun süre vakum yapmaya gerek olmadığını uzun hatlarda 20 m 30 m gibi hatlarda 30,40,50 dk vakumun yapıldığı belirtildi. Bizim hat 2 m idi aşağı yukarı toplamda vakum bar ölçüm değerinin görsel resmini eklerim
Acaba daha fazla Vakumlamaya ihtiyaç varmıydı.
5- Bakır boru 4 metre kadar ücretsiz denildi. Klimayı iç ve dış üniteyi yakın mesafeye kurdurdum. 2 metre boru kullanıldı. 4 metre boru kullanılıp kalan kısmı 2 metre kadar fazlalığıda yanına arkasına bırakılmıyor mu? Sordum yok denildi. Satıcıyı ve teknik servis planlaması yapan kişiyi hemen aradım. montaj ekibide yamındayken telefonda görüştüm. Hepsi 4 metreye kadar belirtti 4 metre bırakma zorunluluğu yokmuş. 1.5, 2, 3 metre ile montaj tamamlanıyorsa borulama yeterli ise 4 metreye tamamlamak için fazla bakır boru bırakılması mecburi değilmiş.
Arkadaşım iklimsa dan Sigma comford klima aldı. 5 metre bakır borunun kalan kısmını halka yapıp(bilezik şeklinde yapıp. bantlayıp, klipsleyip) bırakıp gittiler.
Sorum şu
4 metre bakır boru bırakılması veya bırakılmaması doğru mu?
6- Midea klimanın kutusunda dış ünite takoz ayakları yokmuş çıkmadı. Montajdaki arkadaşa takoz ayakların konulması gerektiğini belirttim.Bu şekilde gürültülü ve sesli çalışma yapar dedim. Bazı klimaların kutu içerisinde varmış. Bazılarında olmadığını belirtti. Servis araçında vardır dediler biz takarız yinede sorun olmaz dediler. Baktılar araçda bulamadılar. Takoz ayak kalmamış. Düz kavucuk tarzı 2,3 mm bir parçayı kare şeklinde 4 parça yapıp takoz ayakların yerine gelecek şekilde koydular.
Bu dış ünite takoz ayaklarının takılması zorunlu değil mi?
Herkese şimdiden teşekkürler ederim. Hayırlı günler herkese
Bir kaç sorum olacak bilgi sahibi olan yardımcı olabilirse memnun olurum.
Bugün Midea xtrema save 12000btu klima montajı yapıldı.
(Satın alma, montaj talebi, montajlama hakkındaki konuları ve görselleri müsait olduğum zamanda foruma yükleyeceğim)
1-Klimanın döküm kılavuzunda ara kablo damarı 5x1.5 yazıyor. Montajdan sonra farkettim çektiğim resimde gördüğüm kadarıyla ara kabloda 4 kablo montajlandı. Renkleri farklı biri toprak için ama onunda anladigim kadarıyla sıralı olarak montajlayıp toprak bağlantısı yapılmadı. 5. Kabloyu göremedim olsa toprak olarak biri bağlanacaktı.
Bu sorun oluşturur mu? Şuan oturduğum evde eski yapı olmasından kaynaklı topraklama hattı yok. Farklı bir eve taşınmamız durumunda bu bağlantı şekli bize sorun yaratır mı?(Ara kabloda toprak hattının bağlanmaması)
2- Oturmakta olduğumuz şuandaki ev eski yapı ev hattında topraklama yok. Bu şekilde klimanın çalışmasında olumsuz bir durum olur mu?
3- klima dış üniteye elektrik vermek için 3x2.5 kablo ve 16 amper sigorta denildi elektrikçi bağlantısını yapacak. elektrik buatindan veya sigorta kutusunda kablo çekilecek. Sigorta degeri 16 amper olacak ama A B C klimada farkedermi ne almamız lazım.
4- Vakumlama toplamda 3 dk yapıldı. Aslında 1.5 , 2 dk kadar. Vakuma bağlı ölçüm yapan elektronik cihazın. 99 değerine ulaştığını belirtiler "(cihaz 1 den başlayıp 97 değerine kadar gittiğini gördüm ne olduğunu anlamadım.)" şuan bile tamam vakum işlemi denildi ara bağlantı kablosunu yaparken 3 dk toplamda vakum oldu. Cihaz üzerinde -1.00 bar yazıyordu. Bir süre o şekilde kaldı. Bar değerinin iyi olduğunu belirttiler. Hatta hava olmadığını cihaz gösteriyormuş. Uzun süre vakum yapmaya gerek olmadığını uzun hatlarda 20 m 30 m gibi hatlarda 30,40,50 dk vakumun yapıldığı belirtildi. Bizim hat 2 m idi aşağı yukarı toplamda vakum bar ölçüm değerinin görsel resmini eklerim
Acaba daha fazla Vakumlamaya ihtiyaç varmıydı.
5- Bakır boru 4 metre kadar ücretsiz denildi. Klimayı iç ve dış üniteyi yakın mesafeye kurdurdum. 2 metre boru kullanıldı. 4 metre boru kullanılıp kalan kısmı 2 metre kadar fazlalığıda yanına arkasına bırakılmıyor mu? Sordum yok denildi. Satıcıyı ve teknik servis planlaması yapan kişiyi hemen aradım. montaj ekibide yamındayken telefonda görüştüm. Hepsi 4 metreye kadar belirtti 4 metre bırakma zorunluluğu yokmuş. 1.5, 2, 3 metre ile montaj tamamlanıyorsa borulama yeterli ise 4 metreye tamamlamak için fazla bakır boru bırakılması mecburi değilmiş.
Arkadaşım iklimsa dan Sigma comford klima aldı. 5 metre bakır borunun kalan kısmını halka yapıp(bilezik şeklinde yapıp. bantlayıp, klipsleyip) bırakıp gittiler.
Sorum şu
4 metre bakır boru bırakılması veya bırakılmaması doğru mu?
6- Midea klimanın kutusunda dış ünite takoz ayakları yokmuş çıkmadı. Montajdaki arkadaşa takoz ayakların konulması gerektiğini belirttim.Bu şekilde gürültülü ve sesli çalışma yapar dedim. Bazı klimaların kutu içerisinde varmış. Bazılarında olmadığını belirtti. Servis araçında vardır dediler biz takarız yinede sorun olmaz dediler. Baktılar araçda bulamadılar. Takoz ayak kalmamış. Düz kavucuk tarzı 2,3 mm bir parçayı kare şeklinde 4 parça yapıp takoz ayakların yerine gelecek şekilde koydular.
Bu dış ünite takoz ayaklarının takılması zorunlu değil mi?
Herkese şimdiden teşekkürler ederim. Hayırlı günler herkese
Ekli dosyalar
-
SAVE_20250703_172718.webp110.9 KB · Görüntüleme: 57
-
SAVE_20250703_172614.webp68.6 KB · Görüntüleme: 57
-
IMG_20250703_173457.webp180.5 KB · Görüntüleme: 52
-
IMG_20250703_120439.webp29.5 KB · Görüntüleme: 44
-
IMG_20250703_120229.webp240.1 KB · Görüntüleme: 43
-
IMG_20250703_120204.webp292.9 KB · Görüntüleme: 46
-
IMG_20250703_111450.webp176.4 KB · Görüntüleme: 62