Topraklama Sorunu

  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Senior
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Gold Üyelik ile hem reklamsız bir deneyim yaşa hem de İnceleriz'e destek ol! 📣
Hesabınızı Gold Üyeliğe Yükseltmek İçin Tıklayın
çok yüksek hocam normal şartlarda toprak - nötr arası 3 voltu geçmemesi gerek.Deneme amaçlı ayrı seyyar bir toprak hattı çekilip test ettiniz mi ?
Tedaş ekipleri baktı hocam ayrı bir şey yapmadık biz, bugün de farklı elektrikçi çağırdım birde onlar bakacaklar.
 
Tedaş ekipleri baktı hocam ayrı bir şey yapmadık biz, bugün de farklı elektrikçi çağırdım birde onlar bakacaklar

Tedaş ekipleri baktı hocam ayrı bir şey yapmadık biz, bugün de farklı elektrikçi çağırdım birde onlar bakacaklar.
apartmanın topraklama demirinden dışarıya ayrı bir geçiçi kablo ile toprak hattı çeksinler hocam.Hatta yapılabilirse 1 dairenin de panodan ayrı topraklansın.
 
Bir öneri

Megger marka ürünü alan işine önem verir diye düşünürüm.

Satıcısına soru sorulsa, bölgemde cihazı kullanan şirketler kimler diye. daha ciddi işine sarılmış elektrikçi olur.

Bu arada yönetici harcamaları delil tutup, mütaahit ve onun elektrikçisine dava açılabilir. Mahkemeden acil bilirkişi yollayıp testip yapılabilir.

Bu topraklama temelle yayılmış olması gerekir. Baralar çeşitli noktalardan. tek çubuk çakma verimli değil.

Screenshot 2025-02-20 at 11-58-30 .webp
 
Bir öneri

Megger marka ürünü alan işine önem verir diye düşünürüm.

Satıcısına soru sorulsa, bölgemde cihazı kullanan şirketler kimler diye. daha ciddi işine sarılmış elektrikçi olur.

Bu arada yönetici harcamaları delil tutup, mütaahit ve onun elektrikçisine dava açılabilir. Mahkemeden acil bilirkişi yollayıp testip yapılabilir.

Bu topraklama temelle yayılmış olması gerekir. Baralar çeşitli noktalardan. tek çubuk çakma verimli değil.

Ekli dosyayı görüntüle 24879
Yönetici benim fakat işin kötü yanı mütaahit akrabam. Dava işi sakat yani venim için.
 
Asansör boşluğundan da toprakma gider. Buradan su basıp temeldeki kuruluk kontrol edilebilir

Asansör motoru var ise motordan en çok kaçak olacak durumdur.

Sigortaları da yüksek değerde olduğundan atması olmaz.
 
@evrenatabek siyah işaretli olanlar evin içindeki topraklamalar , kırmızı işaretli olan ana topraklama, bu durumda benim evde sorun olsa kaçak akım rolesi atarmı atmazmı ? Çünkü bu durumda iken atmıyor fakat ana topraklamayıda eklersem bunlara KAR atıyor.
hhhhhhh.webp
 
Merhabalar. Oncelikle o topraklamayi kestiginiz icin kacak akim atmiyor artik bunun sebebi ise tesisatinizdaki kacak miktari suan akcak biryer bulamiyor. İlk faz-notr arasindaki potansiyel farkta atacak, topraklama olmadigi yerlerde ilk potansiyel fark insan carpilmasi olur. O nedenle sidderle topraklamanizi takmanizi oneriyorum insan sagligi acisindan. Simdi adim adim gidelim. Oncelikle topraklama hattindaki kacak miktarini olcturun. Bu olcu aletini amper olcum kademesine alip, toprak hattina seri olarak baglanarak olculur. Zaten toprak hattini hazir kesmissiniz araya bir ampermetre baglayin bakalim kac mA veya kac A kacaginiz var. Bu olcumu yapmadan once prizlerdeki tum cihazlari fisten cekin. Bu haldeyken olculen toprak hattindaki kacak miktari 30mA ustunde ise;
1- linyelerinizden birinde siyrik kablo var ve topraga akim akiyor.
veya
2- buatlarinizda hatali ek olabilir. Benzer renklerde bu ek hatasi yapilabiliyor

Eger prizleriniz bosta ike. Kaca miktariniz 0mA ise. Adim adim ilerleyeceksiniz. Once bir lamba bir lamba seklinde lambalarinizi tek tek yakin. Her actiginiz lamba sonrasinda ampermetrede olsun gozunuz artis varmi diye. Tum lambalar acik ve kacak miktari hala dusuk ise simdi sira adim adim prizlerde. Oncelikle aletlerinizden birinde bir ariza varmi onu anlamak icin prizlerin hicbirinde bir cihaz takili degilken, tek tek takin. Yani televizyonu takin kacak miktarina bakin. Sonra buzdolabini takin kacak miktarina bakin. Tum cihazlarinizi boyle tek tek denediginizde kacak miktari dusuk ise. Simdi tam yuke gecelim. Yani tum prizler bos>televizyonu tak calistir>buzdolabini tak calistir>camasir mak. tak calistir>……
bu surecte iseniz her takip calistirdiginiz cihaz sonrasinda kacak miktariniz azar azar artacaktir. Yani buzdolabi calisirken 0.05mA iken camasiri takip calistirinca 0.09’a cikacaktir. Bu normal cunku her cihaz kucuk bir fabrikasyon calisma kaca akimina sahiptir. Simdi tam yuk adimlarinda kacak miktariniz 0.20 mA ustunde seyrediyorsa. Durum su;
* Evinizdeki toplam yuk aktifken normal kacak miktari 0.20mA ustu oldugu icin tek kacak akim rolesi bunu kaldirmiyordur. Bunun cozumunu hicbirsekilde alamazsiniz. Tek cozumu evinizdeki total elektrik yukunu 2 kacak akim rolesine paylastirmaniz gerek. Yani asagidaki ana sigortadan gelen daire ana sigortasina bir ana kesici olsun oncelikle. Sonra bu ana kesici sigortanin her cikisindan 2ser adet uygun kesitli kablo cikilacak, 2 ayri kacak akima girilecek. Kacak akimlarin cikislari tekli sigortalara bagli ya hani heh o tekli sigorta yuklerini olcup dagitmak gerek ama hadi olcemediniz diyelim 10 adet sigorta varsa 5’ini 1inci kacak akim cikisindan, 5ini 2inci kacak akim cikisinda besleyin. Bu durum cok sık karsilastigimiz bir durum. 1 kacak akim baglayip birsuru yuk bundan kontrol ediliyor. Ama atlanan nokta normal calisma kacak miktari goz ardi ediliyor. E her cihaz 1 mA kacak verse 20’inci cihazdan sonra kacak akim acmaya tesne oluyor zaten.
Bu yontemle sorunun nerden kaynaklandigini bulursunuz. Bu arada toprak hattina baglayacagini ampermetre pensampermetre olmasin kolaya kacip oyle olcmeye calisiyorlar burda zaten kacak miktarlark mA mertebesinde oldugu icin hassas olcum gerek. O nedenle mutlaka toprak hattina seri baglanti ile bir ampermetre baglayin. Toprak hattinizi da illa olcu aletinizin voltmetre konumunda ike notr-toprak arasini olcun 0.5V gibi bir fark varsa normal degerlerdedir bu deger yagmurlu gunlerde vs degisir ama ortalama 0.5v is gorur. Siz topragu kestim atmiyor artik dediginiz icin benim anlattigim metodu elektrikten anlayan birine uygulatin. Sorunu bulacaginiza eminim. Ya siyrik kablo cikacak linyelerin birinde ya da toplam normal kacak miktari 0.30mA’e yakin oldugu icin kacak akim yuku paylastirmaya gidilecegini tahmin ediyorum. Bu arada toprak baglantisini kestiginiz icin ilk riskte olan grup insanlardir herhan bir carpilma vuku olmamasi icin bu tarifimi mutlaka uygulayin. Olcelere bulunamayacak ariza yoktur.
 
Merhabalar. Oncelikle o topraklamayi kestiginiz icin kacak akim atmiyor artik bunun sebebi ise tesisatinizdaki kacak miktari suan akcak biryer bulamiyor. İlk faz-notr arasindaki potansiyel farkta atacak, topraklama olmadigi yerlerde ilk potansiyel fark insan carpilmasi olur. O nedenle sidderle topraklamanizi takmanizi oneriyorum insan sagligi acisindan. Simdi adim adim gidelim. Oncelikle topraklama hattindaki kacak miktarini olcturun. Bu olcu aletini amper olcum kademesine alip, toprak hattina seri olarak baglanarak olculur. Zaten toprak hattini hazir kesmissiniz araya bir ampermetre baglayin bakalim kac mA veya kac A kacaginiz var. Bu olcumu yapmadan once prizlerdeki tum cihazlari fisten cekin. Bu haldeyken olculen toprak hattindaki kacak miktari 30mA ustunde ise;
1- linyelerinizden birinde siyrik kablo var ve topraga akim akiyor.
veya
2- buatlarinizda hatali ek olabilir. Benzer renklerde bu ek hatasi yapilabiliyor

Eger prizleriniz bosta ike. Kaca miktariniz 0mA ise. Adim adim ilerleyeceksiniz. Once bir lamba bir lamba seklinde lambalarinizi tek tek yakin. Her actiginiz lamba sonrasinda ampermetrede olsun gozunuz artis varmi diye. Tum lambalar acik ve kacak miktari hala dusuk ise simdi sira adim adim prizlerde. Oncelikle aletlerinizden birinde bir ariza varmi onu anlamak icin prizlerin hicbirinde bir cihaz takili degilken, tek tek takin. Yani televizyonu takin kacak miktarina bakin. Sonra buzdolabini takin kacak miktarina bakin. Tum cihazlarinizi boyle tek tek denediginizde kacak miktari dusuk ise. Simdi tam yuke gecelim. Yani tum prizler bos>televizyonu tak calistir>buzdolabini tak calistir>camasir mak. tak calistir>……
bu surecte iseniz her takip calistirdiginiz cihaz sonrasinda kacak miktariniz azar azar artacaktir. Yani buzdolabi calisirken 0.05mA iken camasiri takip calistirinca 0.09’a cikacaktir. Bu normal cunku her cihaz kucuk bir fabrikasyon calisma kaca akimina sahiptir. Simdi tam yuk adimlarinda kacak miktariniz 0.20 mA ustunde seyrediyorsa. Durum su;
* Evinizdeki toplam yuk aktifken normal kacak miktari 0.20mA ustu oldugu icin tek kacak akim rolesi bunu kaldirmiyordur. Bunun cozumunu hicbirsekilde alamazsiniz. Tek cozumu evinizdeki total elektrik yukunu 2 kacak akim rolesine paylastirmaniz gerek. Yani asagidaki ana sigortadan gelen daire ana sigortasina bir ana kesici olsun oncelikle. Sonra bu ana kesici sigortanin her cikisindan 2ser adet uygun kesitli kablo cikilacak, 2 ayri kacak akima girilecek. Kacak akimlarin cikislari tekli sigortalara bagli ya hani heh o tekli sigorta yuklerini olcup dagitmak gerek ama hadi olcemediniz diyelim 10 adet sigorta varsa 5’ini 1inci kacak akim cikisindan, 5ini 2inci kacak akim cikisinda besleyin. Bu durum cok sık karsilastigimiz bir durum. 1 kacak akim baglayip birsuru yuk bundan kontrol ediliyor. Ama atlanan nokta normal calisma kacak miktari goz ardi ediliyor. E her cihaz 1 mA kacak verse 20’inci cihazdan sonra kacak akim acmaya tesne oluyor zaten.
Bu yontemle sorunun nerden kaynaklandigini bulursunuz. Bu arada toprak hattina baglayacagini ampermetre pensampermetre olmasin kolaya kacip oyle olcmeye calisiyorlar burda zaten kacak miktarlark mA mertebesinde oldugu icin hassas olcum gerek. O nedenle mutlaka toprak hattina seri baglanti ile bir ampermetre baglayin. Toprak hattinizi da illa olcu aletinizin voltmetre konumunda ike notr-toprak arasini olcun 0.5V gibi bir fark varsa normal degerlerdedir bu deger yagmurlu gunlerde vs degisir ama ortalama 0.5v is gorur. Siz topragu kestim atmiyor artik dediginiz icin benim anlattigim metodu elektrikten anlayan birine uygulatin. Sorunu bulacaginiza eminim. Ya siyrik kablo cikacak linyelerin birinde ya da toplam normal kacak miktari 0.30mA’e yakin oldugu icin kacak akim yuku paylastirmaya gidilecegini tahmin ediyorum. Bu arada toprak baglantisini kestiginiz icin ilk riskte olan grup insanlardir herhan bir carpilma vuku olmamasi icin bu tarifimi mutlaka uygulayin. Olcelere bulunamayacak ariza yoktur.
Zaman ayırıpta uzun uzun yazdığınız için çok teşekkür ederim. Topraklamayı iptal etmemin sebebi Kaçak Akım Rölesi kalkmadığı için iptal etmek zorunda kaldım. Yarın ben bu işi çözerim diyen bir elektrikçi gelecek, oda çözemez ise sizin dediklerinizi bir ölçü aleti alıp tek tek ben yapıcam. Çok teşekkür ederim.
 
Zaman ayırıpta uzun uzun yazdığınız için çok teşekkür ederim. Topraklamayı iptal etmemin sebebi Kaçak Akım Rölesi kalkmadığı için iptal etmek zorunda kaldım. Yarın ben bu işi çözerim diyen bir elektrikçi gelecek, oda çözemez ise sizin dediklerinizi bir ölçü aleti alıp tek tek ben yapıcam. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim, dilerim nacizane bir faydamız olur. Ama tahminim total normal çalışma kaçak miktarınızın bir adet kaçak akıma fazla gelmesi üzerine. Çünkü panonuza baktığımda tekli sigorta sayınız epey fazla. Ben böyle durumlarda tespit kolaylığı, genel bütünün nagatif etkilenmesinin minimum olması gibi etkenler için her linyenin sizin ve piyasadaki %90 panoda olduğu için otomatik sigorta ile değil her linyenin "kaçak akım korumalı otomatik sigorta" ile korunmasından yana fikir beyan etmişimdir. Böyle olunca sadece sorunlu linye enerjisi kesilip, arıza evin geriye kalanına tesir etmiyor. Ama malum maliyetten kaçıyor çoğu kişi fakat 3 kuruş fazla vererek pratik arıza analizi ve bütünün negatif etkilenmesi durumu ortadan kaldırılıyor bu çözümle. Birde size naçizane önerim kaçak akım koruma rolenizi değiştirmeniz yönünde. Kaçak akım rolenizin arızalı olduğu düşüncesinde olduğum için değil de Siemens ve schneider önerdiğim, kullandığım, güvendiğim markalardır. Bu arada kaçak akım roleniz arızalıdır kesinlikle demiyorum. Tüm sonuçlarında total kaçak miktarınız uzun sürede, cihazlar dur-kalk yaptığı zamanlarda vs sürekli düşük akım ölçüyorsanız ve kaçak akım röleniz ona rağmen açıyorsa arızalı olduğunu anlayabilirsiniz ama çok sık açma, çok uzun süreli kullanım, yakın bölgeye çok sık yıldırım düşmesi gibi ani ve yüksek darbeler görmedikten sonra çok çabuk bozulmuyorlar. Ama siz bozuk olmasada yinede daha iyi bir markaya geçin derim.
 
Rica ederim, dilerim nacizane bir faydamız olur. Ama tahminim total normal çalışma kaçak miktarınızın bir adet kaçak akıma fazla gelmesi üzerine. Çünkü panonuza baktığımda tekli sigorta sayınız epey fazla. Ben böyle durumlarda tespit kolaylığı, genel bütünün nagatif etkilenmesinin minimum olması gibi etkenler için her linyenin sizin ve piyasadaki %90 panoda olduğu için otomatik sigorta ile değil her linyenin "kaçak akım korumalı otomatik sigorta" ile korunmasından yana fikir beyan etmişimdir. Böyle olunca sadece sorunlu linye enerjisi kesilip, arıza evin geriye kalanına tesir etmiyor. Ama malum maliyetten kaçıyor çoğu kişi fakat 3 kuruş fazla vererek pratik arıza analizi ve bütünün negatif etkilenmesi durumu ortadan kaldırılıyor bu çözümle. Birde size naçizane önerim kaçak akım koruma rolenizi değiştirmeniz yönünde. Kaçak akım rolenizin arızalı olduğu düşüncesinde olduğum için değil de Siemens ve schneider önerdiğim, kullandığım, güvendiğim markalardır. Bu arada kaçak akım roleniz arızalıdır kesinlikle demiyorum. Tüm sonuçlarında total kaçak miktarınız uzun sürede, cihazlar dur-kalk yaptığı zamanlarda vs sürekli düşük akım ölçüyorsanız ve kaçak akım röleniz ona rağmen açıyorsa arızalı olduğunu anlayabilirsiniz ama çok sık açma, çok uzun süreli kullanım, yakın bölgeye çok sık yıldırım düşmesi gibi ani ve yüksek darbeler görmedikten sonra çok çabuk bozulmuyorlar. Ama siz bozuk olmasada yinede daha iyi bir markaya geçin derim.
Bu ürünü alsam uygunmudur hocam ?

 
Teknoloji olarak farkı yok

Satıcı yanlış fotoda koymuş olabilir.

Sizin örnek ürün eski kasa tip
Sigortalarınız yeni kasa tipi ile görsel olarak daha uyumlu olur. Mandalı indirmek daha kolaydır.

Eski kasa tipi piyasada daha ucuza bulabilirsiniz.
 
Teknoloji olarak farkı yok

Satıcı yanlış fotoda koymuş olabilir.

Sizin örnek ürün eski kasa tip
Sigortalarınız yeni kasa tipi ile görsel olarak daha uyumlu olur. Mandalı indirmek daha kolaydır.

Eski kasa tipi piyasada daha ucuza bulabilirsiniz.
Valla anmlamadım ama pek bir şey bilmediğim için fazla. Neyse elektrikçiye sorarız artık.
 
Gold Üyelik ile hem reklamsız bir deneyim yaşa hem de İnceleriz'e destek ol! 📣
Hesabınızı Gold Üyeliğe Yükseltmek İçin Tıklayın

Trend içerikler

Tema özelleştirme sistemi

Bu menüden forum temasının bazı alanlarını kendinize özel olarak düzenleye bilirsiniz.

Zevkine göre renk kombinasyonunu belirle

Tam ekran yada dar ekran

Temanızın gövde büyüklüğünü sevkiniz, ihtiyacınıza göre dar yada geniş olarak kulana bilirsiniz.

Izgara yada normal mod

Temanızda forum listeleme yapısını ızgara yapısında yada normal yapıda listemek için kullanabilirsiniz.

Forum arkaplan resimleri

Forum arkaplanlarına eklenmiş olan resimlerinin kontrolü senin elinde, resimleri aç/kapat

Sidebar blogunu kapat/aç

Forumun kalabalığında kurtulmak için sidebar (kenar çubuğunu) açıp/kapatarak gereksiz kalabalıklardan kurtula bilirsiniz.

Yapışkan sidebar kapat/aç

Yapışkan sidebar ile sidebar alanını daha hızlı ve verimli kullanabilirsiniz.

Radius aç/kapat

Blok köşelerinde bulunan kıvrımları kapat/aç bu şekilde tarzını yansıt.

Foruma hoş geldin 👋, Ziyaretçi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Geri