Rica ederim, dilerim nacizane bir faydamız olur. Ama tahminim total normal çalışma kaçak miktarınızın bir adet kaçak akıma fazla gelmesi üzerine. Çünkü panonuza baktığımda tekli sigorta sayınız epey fazla. Ben böyle durumlarda tespit kolaylığı, genel bütünün nagatif etkilenmesinin minimum olması gibi etkenler için her linyenin sizin ve piyasadaki %90 panoda olduğu için otomatik sigorta ile değil her linyenin "kaçak akım korumalı otomatik sigorta" ile korunmasından yana fikir beyan etmişimdir. Böyle olunca sadece sorunlu linye enerjisi kesilip, arıza evin geriye kalanına tesir etmiyor. Ama malum maliyetten kaçıyor çoğu kişi fakat 3 kuruş fazla vererek pratik arıza analizi ve bütünün negatif etkilenmesi durumu ortadan kaldırılıyor bu çözümle. Birde size naçizane önerim kaçak akım koruma rolenizi değiştirmeniz yönünde. Kaçak akım rolenizin arızalı olduğu düşüncesinde olduğum için değil de Siemens ve schneider önerdiğim, kullandığım, güvendiğim markalardır. Bu arada kaçak akım roleniz arızalıdır kesinlikle demiyorum. Tüm sonuçlarında total kaçak miktarınız uzun sürede, cihazlar dur-kalk yaptığı zamanlarda vs sürekli düşük akım ölçüyorsanız ve kaçak akım röleniz ona rağmen açıyorsa arızalı olduğunu anlayabilirsiniz ama çok sık açma, çok uzun süreli kullanım, yakın bölgeye çok sık yıldırım düşmesi gibi ani ve yüksek darbeler görmedikten sonra çok çabuk bozulmuyorlar. Ama siz bozuk olmasada yinede daha iyi bir markaya geçin derim.