Cihazın topraklamasinı kesince kacak akimdaki ses neredeyse yok oluyor. Bu ne demek, sıkıntı nerede ?girişte 40A size yetiyorsa 40 ve üzeri istediğinizi kullanabilirsiniz kaçak akım rölesinin uzerinde yazan anma akımıdır 63A olan daha geç atar 40 A daha çabuk atar diye düşünmeyin kaçak akımın haricinde hiç bir şeyi algılamaz yani siz 100 A de çekseniz röle yanar ama atmaz ama şebekeden çekilen akım ile dönen akım aynı değil arada 30mA fark varsa devreyi keser ikisi bir arada olsun isterseniz RCBO kullanmanız gerekir
bazı otamatik sigortalar üzerinde yazılı akım sınırına yaklaşınca ses yaptığına birkaç kez şahit oldum ama sizde durum farklı kaçak akım rölesinin(RCCB) 30 mA sevyesine yaklaştığında ses yaptığına denk gelmedim genede kontrol etmek için klimanın topraklama hattını kısa süreliğine devreden çıkarıp deneyin
Bu arada prizde ölçümler yaptım
Faz ~ nötr 215 v
Faz ~ toprak 218.5 v
Nötr ~ toprak 3.1 v
Ve işin en ilginç tarafı klimanın topraklama hattını soktum ve sökük iken klima toprağı ve priz toprağı arası ökçün yaptım 105 v cıktı.